热泵机组为什么制冷量大于制热量?
qwh217
qwh217 Lv.2
2008年05月05日 16:47:56
来自于热泵工程
只看楼主

标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-3.html&topID=57190

标准工况下,热泵机组制冷量都要大于制热量,这是为什么呀?
而且在选用热泵时,我们都会以制冷量为主要指标,制热量为次要指标,又是为什么呢

本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-1543734-1-3.html&topID=57190



免费打赏
wlp2008
2008年05月07日 16:33:16
2楼
你是在哪里看到的设计指标?

那个公司的样本?
回复
yanlufeng
2008年05月09日 21:07:57
3楼
我手里有十几家水源热泵厂家的样本,没有一家制冷量大于制热量的.

楼主的样本是那家的? 2楼也问了"那个公司的样本?" 请楼主回复!
回复
wuruisong
2008年08月14日 10:11:05
4楼
呵呵呵,就是,我这也是第一次听说,说说是什么公司的样本!!!
回复
yanlufeng
2008年08月22日 12:59:58
5楼
希望误解的网友一定记住;热泵机组制冷量都小于制热量!
回复
wang.hao00000000
2008年08月22日 15:25:24
6楼
呵呵是有啊! 清华同方的样本就是冷量大于热量啊! 是不是北方地区冬天的气候有关啊!
回复
mxh20050322
2008年08月26日 11:39:54
7楼
那肯定是印刷错误,赶紧通知清华同方改正,不然影响一代人啊,呵呵
回复
qiyuebenben
2008年08月27日 15:42:35
8楼
如果按照国标规定的工况来计算制热量和制冷量的话,热泵机组还是有可能制冷量大于制热量的吧,因为二者工况不同,制冷量的测定工况要明显优于制热量的测定工况。
回复
brilliantay
2008年09月02日 21:04:52
9楼
一般来说都是热负荷大于冷负荷吧?我们那的设计都说只要冬天能满足,夏天一般都能满足
回复
zhouweiping
2008年09月04日 11:05:12
10楼
地下环路 字数补丁丁丁
回复
xingzhe111
2008年09月09日 21:13:55
11楼
美意的样本分地下水工况、水环工况和地下环路工况,地下水和水环工况是制冷量小于制热量,地下环路工况制冷量大于制热量
回复

相关推荐