一个厂区采暖,有厂房,四层的办公楼,还有一个15层的办公楼; 厂区通过换热站采用热水采暖,请问高层的采暖怎么和换热站连接?
一个厂区采暖,有厂房,四层的办公楼,还有一个15层的办公楼;
厂区通过换热站采用热水采暖,请问高层的采暖怎么和换热站连接?
2楼
15层可不考虑分区,没超过50米。
回复
3楼
超过50米了,一共60多米。
回复
4楼
考虑考虑“高层建筑直联供热系统”。
回复
5楼
支持!
对于一两栋高层建筑,考虑设计用“高层建筑直联供热系统”是比较好的
占地下,安装简单
回复
6楼
分区是肯定的,一般最不利点压头取5m,酒店类的取15米,则一个分区的净高也就30-40米
回复
7楼
看换热站原有系统形式:如果原有系统为间接换热,高区可单独设置换热器换热;如果原有为直接供热,可采用高层直连机组.同时可以根据供热参数定:如果来水温度参数较高,可采用间接换热或者采用混水直供机组,如果水温较低,只能采用高层直连机组.
回复
8楼
关于本工程办公楼选择采暖采用一套还是二套换热循环系统? 取决于(15层)高层办公大楼的供热方案.如采用一套换热循环系统的方案,可以详细研究一下把补水定压点接在循环泵旁通管上的方式,以减低供热系统运行时对系统的压力; 或采用楼上各位所建议的高层建筑直连供热系统.
如采用以上二法实在没把握或无法解决系统倒空与承压问题,那只好将高层民用采暖高低分区, 民用采暖分别采用高区与低区二套换热循环系统. 虽然投资较高,但换来系统运行的简便,稳定,可靠也是值得的.
回复