请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?
ek1015
ek1015 Lv.2
2008年05月05日 10:09:11
只看楼主

请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?我的设计是屋顶水箱,下区通过减压阀减压,我选用了减压孔板,该怎么安装?可以直接装在立管上吗?谢谢~~~~~

请问减压孔板可以直接安装在给水立管上吗?
我的设计是屋顶水箱,下区通过减压阀减压,我选用了减压孔板,该怎么安装?可以直接装在立管上吗?
谢谢~~~~~
免费打赏
f_jg2003
2008年05月05日 10:31:52
2楼
记得说孔板宜水平安装,竖向安装有没有什么不好不是很清楚。
另外你如果立管上安装孔板,在小流量(也就是用户用水少时)孔板的减压所起的作用很小,这跟不装区别不大吧。
回复
jum
2008年05月05日 10:44:04
3楼


生活给水不能装减压孔板,应装减压阀,尽量水平安装,要垂直安装的话,应根据产品手册选型,厂家对此有参数。