有关喷淋的问题,大家请进。
canline
canline Lv.10
2005年03月03日 17:14:50
只看楼主

一层建筑面积5000多平方米,用防火墙和防火卷闸分为三个区,一区做为车库使用,二三区均为商场。现在比较模糊的地方就是,每个区都应设置一个喷淋系统吗?还是按照不大于800个喷头来确定系统???在规范上说每个分区都应该设置一个水流指示器,所以我自己认为要设置三个系统,还请大侠们指点!!!

一层建筑面积5000多平方米,用防火墙和防火卷闸分为三个区,一区做为车库使用,二三区均为商场。现在比较模糊的地方就是,每个区都应设置一个喷淋系统吗?还是按照不大于800个喷头来确定系统???在规范上说每个分区都应该设置一个水流指示器,所以我自己认为要设置三个系统,还请大侠们指点!!!
wx8001
2005年03月04日 08:52:32
2楼
要设置三个系统的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!
回复
小小法师
2005年03月04日 09:40:01
3楼
按照不大于800个喷头来确定系统就可以了,每个分区都要设置一个水流指示器。