排水出户管问题?(见图)
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年05月04日 16:21:47
只看楼主

关于排水出户管敷设问题:见图中两个方案方案一:排水出户管在混凝土条形基础以上穿过建筑物外墙。此方案出户管室外覆土深度约0.3米。方案二:排水出户管在条形基础以下敷设。此方案出户管室外覆土深度约0.8米。请教前辈:一般由这种条形基础的工程,排水出户管采用哪种方案。另外问下,排水出户管可不可以穿这种混凝土条形基础。

关于排水出户管敷设问题:见图中两个方案
方案一:排水出户管在混凝土条形基础以上穿过建筑物外墙。此方案出户管室外覆土深度约0.3米。
方案二:排水出户管在条形基础以下敷设。此方案出户管室外覆土深度约0.8米。

请教前辈:一般由这种条形基础的工程,排水出户管采用哪种方案。另外问下,排水出户管可不可以穿这种混凝土条形基础。

1209889942496.JPG

免费打赏
cgjzhen618
2008年05月04日 16:22:40
2楼
2
回复
f_jg2003
2008年05月05日 10:48:18
3楼
条形基础可以在施工时预留排水洞口,但需要我们做水的把洞口位置和尺寸提给结构专业,让他们在结构图上表示。
你的第一第二方案都要看室外管道埋深情况,即不能让管道受到损害、冻伤等,又要满足接外网的高差。
回复
cgjzhen618
2008年05月05日 18:19:29
4楼
哦,谢谢了。这么说来,排水管是可以穿条形基础,只要预留洞就行。
回复
lchyby
2008年05月05日 20:56:06
5楼
如果没有预留呢?
回复
jum
2008年05月06日 10:27:32
6楼


就你说的这种情况,我分析这应该是一幢多层建筑,因为如果是高层建筑,那就不是“混凝土条形基础”了,那就是地梁了。地梁预留孔洞同梁是有严格的比例要求的,不是说想留就留的。要是多层,那应该是混凝土圈梁,圈梁下面为砖砌部分,建议两点:1.预留,万一“如果没有预留呢”?呵呵,一点小秘密,把砖砌部分凿点洞洞,这是虽不能登大雅之堂但是管用的办法;2.直接挖下,穿过基础,一般问题不大。
回复
cgjzhen618
2008年05月06日 18:54:55
7楼
哦,楼上说的不错,谢谢。
问题是要是出户管走砖砌部分的话,室外覆土太小,不太好吧。
在基础下出户的话,埋的就太深了,有可能不满足向室外排水的标高要求
回复
ulfnsse
2008年05月07日 00:50:16
8楼
基础上是不能预留孔洞的
回复
cgjzhen618
2008年05月08日 19:06:20
9楼
管道不能穿条形基础,也不能在基础下面走,只能贴条基上边走了
回复
hongna
2008年05月08日 22:09:12
10楼
可以在出墙是走在条形基础上,然后走完条形基础再下翻,既要保证室外排水管的埋深,又要保证能排进市政井里
回复
cgjzhen618