高层一类建筑能否共用一套稳压设备
lury
lury Lv.2
2005年03月03日 15:33:25
只看楼主

一类高层自动喷淋给水系统和消火栓给水系统能否共用一套稳压设备(一个稳压罐及二台稳压泵)呢

一类高层自动喷淋给水系统和消火栓给水系统能否共用一套稳压设备(一个稳压罐及二台稳压泵)呢
免费打赏
chente
2005年03月03日 15:40:44
2楼
我认为可以,调节水量〉450L就可以,详细看看高层放火规范,如有不对的地方,讨论一下
回复
wx8001
2005年03月03日 16:18:25
3楼
我觉得不可以啊 喷淋150L 消火栓300L 个人观点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lury
2005年03月04日 12:30:06
4楼
图集上说的是可以的,但是其对容量有规定,98S205(原98S176)的《消防增压稳压设备选用与安装》
回复
ypyp
2005年03月04日 14:10:18
5楼
可以动喷淋给水系统和消火栓给水系统能否共用一套稳压设备,广州新白云机场的航站楼及航站区消防既为此设计方式.
回复
hzlan
2005年03月04日 14:41:47
6楼
室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统的消防稳压泵不得合用(合用消防泵的除外)
回复
wx8001
2005年03月04日 16:06:38
7楼
想问一下楼上在那看到的啊????????????快告诉我啊············
回复
lury
2005年03月07日 16:27:13
8楼
hztan我也觉得你这个费解,可以告诉大家是哪的规范什么的吗
回复
wx8001
2005年03月07日 16:58:42
9楼
希望大家不要说没有根据的话啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wwjzyq2004
2005年03月07日 20:24:13
10楼
不合用的应该好一些,因为两系统的压力未必接近。合用会影响消防时出水量的。
回复
wzhsjy
2005年03月09日 13:20:09
11楼
完全可以.