一类高层自动喷淋给水系统和消火栓给水系统能否共用一套稳压设备(一个稳压罐及二台稳压泵)呢
一类高层自动喷淋给水系统和消火栓给水系统能否共用一套稳压设备(一个稳压罐及二台稳压泵)呢
12楼
本人认为不太合适吧,一来两者压力要求不同,二来自动喷淋系统要求出水量≮1L/s,如果两稳压系统合并,统一采用出水≮1L/s,那对于消火栓系统来说是否少了点。
回复
13楼
98S205(原98S176)的《消防增压稳压设备选用与安装》中的立式设备 用于消火栓充实水柱10米,最不利点消防压力0.16MPa;消防初期火灾两股消火栓流量5L/S,自动喷水灭火系统5个喷头流量5L/S;依个人意见这些数据说明可以共用一个系统.
回复
14楼
本人觉得能用一套稳压设备。
回复
15楼
是一套稳压设备,不是一个稳压泵
回复
16楼
是可以的,现在确定了。但myfly说压力要求不一等我再去考证考证。
谢谢大家
回复
17楼
我认为可以,因为我做的酒店也是合用一套,审查也通过了。至于压力呢可以选用大的。水量也可以选大的。水压,水量大些应该没什么问题。
回复
18楼
不可以。首先消火栓系统与喷淋系统所需压力不同,一般消火栓系统所需压力低于喷淋系统;其次消火栓系统与喷淋系统所需流量不同,消火栓系统所需流量大于喷淋系统。如果按喷淋与消火栓系统流量总和,按喷淋系统所需扬程选用消防设备,其造价要远大于二者分开所需设备造价。
回复
19楼
什么情况下需要设稳压泵?
回复
20楼
支持
回复
21楼
我认为可以,记得上海有一本地方规程说可以,另外国标图集上有共用设备
回复