求助,母线低电压的瞬间会导致运行中的电动机产生过电流不?我厂6kV母线瞬时故障,导致母线电压低,结果这瞬间导致了正常运行中的给水泵电机的差动保护动作,差动电流居然有5A多,现在想请教各位高手,母线瞬间的低电压会导致正常运行的电机过电流吗?

求助,母线低电压的瞬间会导致运行中的电动机产生过电流不?
我厂6kV母线瞬时故障,导致母线电压低,结果这瞬间导致了正常运行中的给水泵电机的差动保护动作,差动电流居然有5A多,现在想请教各位高手,母线瞬间的低电压会导致正常运行的电机过电流吗?
免费打赏
yesok3w
2008年05月04日 19:11:18
2楼
低电压应该导致过流呀
回复
bambimwangyi
2008年05月04日 21:05:17
3楼
谈点个人看法:电压降低,导致电机输出功率降低,转矩失去平衡(电机<负荷),转速下降.转差率增大,从而电流增大很多,CT出现饱和,从而采到的电流出现失真,差流达到定值.保护动作.

回复
zengnao333
2008年05月08日 12:31:43
4楼
同意楼上意见,只有在电机转速下降的情况下,导致个别CT饱和,引起较大差流。建议检查下开关柜的CT和电机尾部CT型号、参数是否一致,如果不一致,请更换;如果型号一致,再做个伏安特性,比较特性是否一致,如果有问题请早更换!
回复
ycwyp2000
2008年05月11日 17:11:58
5楼
感谢大家的帮助,低电压导致大电流在参考书上面很难找到这样的说法。如果真有,也是毫秒以下的概念,此时的CT肯定还为饱和,谈不上差流超限。我厂本次事故的原因是电动机在电压恢复后自启动造成的CT饱和(自启动后189毫秒)导致差流超限而误动作。