各位大家好,好久没来,工作实在是太忙了,来了就先寒喧一下哈,各位GG DD JJ MM SS DY DM SS AY YY NN好,哈哈哈本人最近做了一个变电所,主要是给除尘风机供电,其间碰到一个问题,实在不晓得咋办好,以前也没什么运行经验,所以特网上来求各位大虾指点一二问题是:3200kW电动机上了变频器后差动要怎么整定,电动机是笼型的.第一,互感器要安装在什么地方,是不是要安装在变频器里

各位大家好,好久没来,工作实在是太忙了,来了就先寒喧一下哈,各位GG DD JJ MM SS DY DM SS AY YY NN好,哈哈哈
本人最近做了一个变电所,主要是给除尘风机供电,其间碰到一个问题,实在不晓得咋办好,以前也没什么运行经验,所以
特网上来求各位大虾指点一二
问题是:3200kW电动机上了变频器后差动要怎么整定,电动机是笼型的.
第一,互感器要安装在什么地方,是不是要安装在变频器里
第二,高压柜里的综合保护器要选变压器保护呢还是电动机保护呢
第三,要怎么整定呢,保护到哪里啊,一般变频器里面的那个隔离变阻抗都很大哈,
各位帮帮忙吧
免费打赏
hulei100
2008年04月08日 11:10:08
2楼
同问~!
回复
lingxuct
2008年04月08日 18:41:01
3楼
3200KW三相异步电动机没必要装差动保护,高压电机用高压变频器时,一定有变压器,系统是接变压器,综保按变压器设置保护,考虑电机起动电流就可以,电机的保护在变频器上设置,而且变频器对电机保护的功能比有的综保强。
回复
dep500n
2008年04月08日 20:39:22
4楼
按照国家法规,电机容量超过2000KW时就应该设置差动保护,差动CT安装在机端侧和中性点侧。

变频器连差动都提供不了,怎么说比“有的综保”强呢?
回复
lingxuct
2008年04月09日 01:30:21
5楼
楼上朋友对“国家法规”很熟悉,那就请设计高压变频器带三相异步电动机的差动保护,问一句:差动CT你想装在什么柜子里?保护动作于发信还是跳闸?跳变频器还是跳高压断路器?如果跳断路器时,那变频器就以电源失电故障记录?
回复
dep500n
2008年04月09日 12:22:44
6楼
“国家法规”有兴趣的话,可以贴上来看看。差动CT一组安装在高压柜上,一组安装在电机室的中性点侧。差动保护,保护跳闸,跳闸跳高压断路器,同时也可以给DCS控制系统发保护动作信号。

楼上的朋友,你我的角度不同,思考问题的方法也不同。但是超过2000KW的电机需要设置差动保护这是原则问题。

方案给你一个学习的网址http://www.nari-relays.com/html/Pro_sol/Solution/N4/10/20080215/952.html

欢迎再讨论。
回复
dep500n
2008年04月09日 16:15:11
7楼
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

第九章 3kV及以上电动机的保护

第9.0.1条 对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

一、定子绕组相间短路;二、定子绕组单相接地;三、定子绕组过负荷;四、定子绕组低电压;五、同步电动机失步;六、同步电动机失磁。七、同步电动机出现非同步冲击电流。

第9.0.2条 对电动机绕组及引出线的相间短路, 装设相应的保护装置,应符合下列规定:

一、2MW以下的电动机,宜采用电流速断保护,保护装置宜采用两相式。二、2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下电动机,应装设纵联差动保护。三、保护装置应动作于跳闸。对于具有自动灭磁装置的同步电动机,保护装置尚应动作于灭磁。

第9.0.3条 对单相接地故障,当接地电流大于5A时, 应装设有选择性的单相接地保护,当接地电流小于5A时,可装设接地检测装置。

单相接地电流为10A及以上时,保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。

第9.0.4条 对电动机的过负荷应装设过负荷保护。并应符合下列规定:

一、生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。二、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设 过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。

第9.0.5条 对母线电压短时降低或中断,应装设电动机低电压保护,并应符合下列规定:

一、当电源电压短时降低或短时中断后又恢复时,需要断开的次要电动机和有备用自动投入机械的电动机,应装设低电压保护。二、根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,应装设低电压保护。三、在电源电压长时间消失后须从电力网中自动断开的电动机,应装设低电压保护。四、保护装置应动作于跳闸。

第9.0.6条 对同步电动机失步,应装设失步保护

失步保护带时限动作,对于重要电动机,动作于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,应动作于跳闸。

第9.0.7条 对同步电动机失磁可引起母线电压严重降低,宜装设专用失磁保护。失磁保护应带时限动作于跳闸。

第9.0.8条 2MW及以上以及不允许非同步冲击的同步电动机,应装设防止电源短时中断再恢复时造成非同步冲击的保护。

保护装置应确保在电源恢复前动作。重要电动机的保护装置,应作用于再同步控制回路;不能再同步或根据生产过程不需要再同步的电动机,保护装置应动作于跳闸。
回复
zhwtaiji1
2008年06月10日 22:17:45
8楼
楼上的两位,多谢你们了,不过探讨就可以了不要伤和气,毕竟规范没有规定装变频器的电动机应如何进行保护.
我这回电动机没有整定差动保护,而是按变压器电动机组回路整定的电动机保护.给出了一个过负荷保护,一个速断保护,一个低电压保护.
过负荷是按照变压器相当于电抗器,考虑到电动机在此种情况下电动机的启动电流倍数会减小,大概我算了下,原来是七倍,现在可能是4.-4.7之间不等.一般变频器都是写2-3倍左右,实际运行时不知道有没有那么小哈.
速断就是按躲过变压器中的整流变的励磁涌流给出的,给了7倍变压器的的额定电流,都不知能不能躲过变压器的涌流呢,但是要是太大呢,考虑到让速断向下延伸,能伸到哪儿就伸到哪儿哈(在这里我们认为速断没有必要有选择性,不必要躲过变器的二次侧的三相短路电流,因为下面就一个负荷,没有其它负荷).
至于差动呢,我也是个人理解哈,还请楼上两位仁兄多多指教,我认为2000kW以上的大型电动机加装差动这一保护的规定,
应该是速断这一保护的延伸,因为电动机容量过大,定子绕组的电抗可能就越大,那么发生轻微故障时故障电流就会越小,
小型电动机速断保护可以有效的解决灵敏性的问题,因为定子阻抗小,但是大型的恐怕如果只有速断,那么在定子绕组末端发生轻微故障时,灵敏度可能就不够了,所以个人理解差动保护就是相当于将速断加在电动机两端上,提高了保护灵敏度.
所以从这一角度分析,差动保护较变频器的快熔要有效.
若是单从机端发生短路,那么快熔的效果要比综保要强,因为熔断器的特性是断路器无法比拟的.
从以上两个角度分板,我要是加差动CT的话,也是加在变频器以下的某个部位和电动机的定子接线盒处.
但是由于本人资历尚浅,也没有人愿意拿那么大的电机让我做实验,所以只分析到此处了,拿出来晒晒,让大家共同分享下.