在全空气系统中,风量是按照室内冷负荷 ,送风和室内的焓差计算出来的。在结合冷负荷和风量选择了空调机组(风量比计算的稍大),请问在选择风管,风口,进行水力计算的时候,应该按照哪个风量计算 ?是按照实际计算的风量还是空调机组的额定风量来进行计算?

在全空气系统中,风量是按照室内冷负荷 ,送风和室内的焓差计算出来的。在结合冷负荷和风量选择了空调机组(风量比计算的稍大),请问在选择风管,风口,进行水力计算的时候,应该按照哪个风量计算 ?是按照实际计算的风量还是空调机组的额定风量来进行计算?
免费打赏
lvyang20031985
2009年04月19日 16:16:01
2楼
在全空气系统中
一般是按照实际计算的来选
但一般选机组的时候也不会太大于实际计算的
回复