水系统:供回水管路最多能做多长?
cynjyl
cynjyl Lv.2
2008年05月04日 12:11:33
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个酒店工程,内走道长135M,,走同程系统,一个主干管就可以.还是要把酒店分区,水管才不用走那么长 ,管径也可减小

现在有一个酒店工程,内走道长135M,,走同程系统,一个主干管就可以.还是要把酒店分区,水管才不用走那么长 ,管径也可减小
免费打赏
a3book
2008年05月05日 08:37:20
2楼
觉得把扬程计算足够用一个主干管应该没影响
回复
xmmwww
2008年05月05日 09:44:03
3楼
应该没问题,但设计时注意流速不要太大,我做过1公里左右的,都没问题.
回复