水果冷藏库的配置
xujinyan88
xujinyan88 Lv.3
2005年03月03日 09:24:10
来自于制冷技术
只看楼主

现我在设计一个长35米、宽5米、高4米的一个用来储藏水果的冷藏库,系统是氟利昂系统,请问一下里面的冷风机面积用150平方米合适吗?制冷机组需要用多大的?请哪位大哥给小弟一点意见,万份的感谢!

现我在设计一个长35米、宽5米、高4米的一个用来储藏水果的冷藏库,系统是氟利昂系统,请问一下里面的冷风机面积用150平方米合适吗?制冷机组需要用多大的?请哪位大哥给小弟一点意见,万份的感谢!
免费打赏
牛快活
2006年06月27日 12:43:47
12楼

我目前在设计的冷库和你的差不多长35米、宽8米、高4米的14座,长21米、宽8米、高4米的1座,设备厂家给配置的总冷量800KW,选用的是氟利昂系统,机组用水冷并联冷凝压缩机组机组,风机目前还没选好,总造价应该比氨系统要低。