30*40m钢筋混凝土半地下水池,而且又是湿陷性黄土地区,请问伸缩缝怎么留啊?需不需要设置伸缩缝啊?
30*40m钢筋混凝土半地下水池,而且又是湿陷性黄土地区,请问伸缩缝怎么留啊?需不需要设置伸缩缝啊?
12楼
既然是搞结构的,工作一定要谨慎。尤其是在指责、嘲笑他人时。
回复
13楼
40m一般不设缝
设加强带或后浇带即可
回复
14楼
可以参考<
<给水排水工程钢混水池结构设计规程>
>表7.1.3,请问下楼主基础如何处理的?换填还是桩?
给水排水工程钢混水池结构设计规程>
回复
15楼
换填和桩对设缝有什么影响?
回复
16楼
现在膨胀加强带用的很普遍,一般不会出现什么问题,放心用吧,。
回复
17楼
非常感谢楼主发布的钢结构通廊节点详图和全套图,对我的工作很有用,支持!
回复
18楼
上述的讨论受益匪浅
水池的设计对我来说还比较陌生
回复
19楼
40米,按照GB50010-2002第9。1。1条,属于地下室墙壁,应该设
回复
20楼
论坛上怎么能有这么多关于水池的问题呢
回复
21楼
可以设后浇带和用补偿收缩混凝土 相关规程见JGJ/T 178-2009
回复