我所在的地区要求把住宅楼的室内地沟取消,每个单元一个热力入口,不知道外网是做同程还是异程系统,外网同程系统很费管道的如果异程系统,那一个楼里最左的单元和最右的单元水力失调很严重吧请问,你们那里如何做的,有图纸吗?

我所在的地区要求把住宅楼的室内地沟取消,每个单元一个热力入口,不知道外网是做同程还是异程系统,
外网同程系统很费管道的
如果异程系统,那一个楼里最左的单元和最右的单元水力失调很严重吧

请问,你们那里如何做的,
有图纸吗?
免费打赏
nky6666
2005年03月02日 23:05:12
2楼
可以每单元一个入口。北京的住宅原来一般都是这样,主要是好维修。外线一般是异程的,外线的比摩阻比较较小,现在住宅内部阻力比较大,应该可以平衡,而且在每个入口的回水总管上设平衡阀
回复
wh177
2005年03月04日 08:08:53
3楼
外网异程就可以了。
每入口设平衡阀的话,理论上很好,但要保证水质,否则容易堵塞,增加维修量。水力失调肯定存在,不过对于一个楼来说,影响不大,只是对你系统的近端和末端的用户影响效果明显,可在选择管径上作些考虑
回复
喋血东京
2005年03月04日 14:05:25
4楼
我做了两个外网的!一个是同程的!一个用异程的!主要考虑水力问题!
回复
yaffle55
2005年03月04日 16:13:09
5楼
最节省的做法是采用异程式,但要作好水利平衡计算。
回复