关于水厂设计的问题
simmy1
simmy1 Lv.2
2008年05月02日 12:06:29
只看楼主

要做毕业设计了,请问1,吸水井和集水井有什么区别?2,配水井的水面标高是要比絮凝沉淀池高吧?3,如果河面最高水位是130,我的水厂选址的地面标高也是130,那么我应该抬高地面来防洪么?这样造价高不?

要做毕业设计了,请问
1,吸水井和集水井有什么区别?
2,配水井的水面标高是要比絮凝沉淀池高吧?
3,如果河面最高水位是130,我的水厂选址的地面标高也是130,那么我应该抬高地面来防洪么?这样造价高不?
免费打赏
huangzhimin
2008年05月23日 14:47:15
2楼
按问题顺序答复:
1、吸水井和集水井为同一构筑物,吸水井提法较规范。
2、水厂高程设计应满足各建(构)筑物的功能和流程要求,配水井在前,絮凝沉淀池在后,平面布置有一定距离,水力计算应考虑总水头损失,所以配水井的水位高于絮凝沉淀池水位是理所当然的。
3、根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第8.0.6条规定(为强制性条文):水厂的防洪标准不应低于城市防洪标准,并应留有适当的安全裕度。
回复

相关推荐