框架-剪力墙结构梁与墙搭接接处超筋怎么处理??
hazard_211
hazard_211 Lv.3
2008年05月01日 22:03:56
只看楼主

做了几个框架-剪力墙结构,发现梁与剪力墙搭接处很容易就出现超筋现象,大家一半是怎么处理的??梁断面无论放大或缩小都不行呀!!

做了几个框架-剪力墙结构,发现梁与剪力墙搭接处很容易就出现超筋现象,大家一半是怎么处理的??
梁断面无论放大或缩小都不行呀!!
免费打赏
lt77887788
2008年05月03日 00:23:22
2楼
1.搭接处设置构造暗柱
2.计算时在搭接处设铰,尽量减少支座钢筋数量
回复