中央空调主机维保方案
cjy982916@co163
2008年05月01日 18:04:09
来自于制冷技术
只看楼主

我厂有一台半封闭的螺杆机,现在我负责运行和维护,请教一下运行时要记录的数椐参数和平时的维保,用的是药厂净化空调要求有点高的那种

我厂有一台半封闭的螺杆机,现在我负责运行和维护,请教一下运行时要记录的数椐参数和平时的维保,用的是药厂净化空调要求有点高的那种
免费打赏
zfc08
2008年05月03日 00:07:57
2楼
不光是主机的维护,你的末端处理设备也是很重要的,温度、湿度和压差是最主要的参数!
主机按一般的维护就行!
回复
wangzhilei11
2008年05月03日 22:08:44
3楼
药厂对空调的洁净度要求比较高.平时只要多多注意下粗效滤网,中效滤网的清洗就可以了
至于螺杆机平时保养的主要工作就是注意下制冷机组的油路就可以了
回复
ysh151628
2008年05月25日 23:15:59
4楼
一:冷却水系统是经常要清洗和化学处理的。以提高冷却效率。
二:系统中的冷冻油和油过滤器最好是一年更换一次。
三:初效过滤器是要经常清洗和更换。
四:中效过滤器是要根据压差来更换的。
五:平时要控制好冷却水的温度,一是为了冷却效果,二是防止系统结垢。
回复
ysh151628
2008年05月25日 23:24:18
5楼
六:注意冷冻水温度的设定,确保生产车间的湿度和温度的平衡和要求。(不知是干,湿表冷器混合,还是只有湿表冷器。不要长期在低温下运行)
回复
zszj1226
2008年05月26日 00:05:49
6楼
主机日常运行记录数据:
每两小时
进出冷冻水温度、压力记录。
进出冷却水温度、压力记录。
油压记录。
电压、电流记录。
蒸发温度、蒸发压力、冷凝压力记录。

主机月保养:
冷却水冷冻水质测试。投药。(外包)
机组清洁维护。

主机年度保养:
冷冻油更换。油过滤器更换。系统检漏。工质补充。
冷凝器清洗,水过滤器拆洗。

年度附属设备保养:
冷却塔填料,布水器、塔盆修补、排污、风机、油漆等(外包)
冷冻冷却水泵维护(主要是轴封,不漏就别去动了)。水泵马达轴承及电控箱维护。
水系统管路检漏。待水放空后补焊。(针对老系统。新系统一般不会有漏点)
你要的是主机维保方案。风系统日常维护应该都了解了。
其实也就是勤换滤网,平常到处晃晃注意点噪音检查下皮带,风机轴承之类的。
先祝你工作顺利吧。
回复
cjy982916@co163
2008年06月05日 14:56:58
7楼
谢了.但是冷却水药是加一些什么样的药呀’还有就是主机是不是都可以收氟呀,以及操作是否同小机器那样操作
回复
boy_money
2008年12月12日 15:07:35
8楼
能否各位仁兄给甲方的方给小的看看
回复
q654397643
2008年12月14日 20:06:03
9楼
中央空调开机后主要注意事项???谢谢!还有记录那些数据是做什么的,滑阀是什么??
初步接触它不知道,请教各位,,呵呵!
回复
ideawan
2010年09月08日 09:06:52
10楼
这个还是比较全的,
好比力HBL-AC03空调红外启动器
回复

相关推荐

APP内打开