接地线如何选择
jygcdq
jygcdq Lv.2
2008年04月30日 08:35:28
只看楼主

我是从事低压成套这块的,最近要来电容柜的工厂检查,所以要做一台样机,我用的是16kvar的电容,我不知道用多大的接地线,?请各位给点意见,谢谢

我是从事低压成套这块的,最近要来电容柜的工厂检查,所以要做一台样机,我用的是16kvar的电容,我不知道用多大的接地线,?
请各位给点意见,谢谢

免费打赏
jsntzhj1976
2008年04月30日 10:52:30
2楼
你有GB15576吗?
上面有明确指示,呵呵
16kvar的电容额定电流:23.09A,所以你用6或者10平方的相线,根据GB15576-1995的5.9.5表格要求:相线截面小于16时,保护导体的最小截面等于"相线"截面.
回复
dz5688
2008年05月02日 23:30:40
3楼
同意楼上意见,支持!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐