灭火器的配置
yaqunsun
yaqunsun Lv.2
2008年04月29日 14:24:45
只看楼主

MF/ABC3的灭火等级到底是几A啊?有点弄不清楚了,A类火灾中级危险,每局灭火器最小配置灭火级别为5A,但是现在新的规范超过5A的只有9Kg,这也太重了吧?新的规范,MF/ABC3的灭火等级只有2A。请各位高手给与解答!谢谢

MF/ABC3的灭火等级到底是几A啊?
有点弄不清楚了,A类火灾中级危险,每局灭火器最小配置灭火级别为5A,但是现在新的规范超过5A的只有9Kg,这也太重了吧?新的规范,MF/ABC3的灭火等级只有2A。请各位高手给与解答!谢谢
免费打赏
f_jg2003
2008年04月29日 14:39:45
2楼
没搞懂你说的要每具灭火器最小5A还是每点必须5A,如果是每点可以放两个或三个啊。
回复
yaqunsun
2008年04月29日 14:52:31
3楼
每具阿
回复
yaqunsun
2008年04月29日 14:58:07
4楼
刚才有个师兄打电话告诉我了,我已经弄明白了,谢谢楼上的。
现在解释一下,免得再有朋友搞错。
新版A类火灾中级危险,每具灭火器最小配置灭火级别为5A,最大保护面积为15m2,MF/ABC3的灭火等级为5A;
新版A类火灾中级危险,每具灭火器最小配置灭火级别为2A,最大保护面积为75m2,MF/ABC3的灭火等级为2A。

回复
f_jg2003
2008年04月29日 15:01:33
5楼
还是没搞懂你说的5A是哪儿来的,A类中危最低配置是2A为什么要用5A?如果是经过计算必须每具最小5A则还可以考虑多放个点,没必要非要搞那么大吧。
回复
yaqunsun
2008年04月29日 15:32:35
6楼
回楼上的,我是新手,因为手边只有旧版的设计规范和设计手册,旧版的是5A。新版的已经是2A了,所以就搞错了。对不住楼上的了
回复
鸿业gps
2008年04月30日 17:32:19
7楼
呵呵,用软件吧,鸿业的建筑给排水软件中灭火器计算可以轻松解决这个问题
回复
jum
2008年05月04日 14:29:05
8楼


手算也行,但有一点麻烦,天正7.0也能算。老版规范同新版规范有区别。
回复
wjhruyi
2008年05月08日 11:34:21
9楼
一除乘以系数手算就OK了
回复
loveyanyanyan
2008年05月30日 09:15:06
10楼
手算也行,但有一点麻烦,天正7.0也能算。老版规范同新版规范有区别。
回复
linanfa
2009年08月12日 14:30:25
11楼
哪本本新规范阿?
把名字打一下好吗?
回复

相关推荐

APP内打开