UPS或EPS需无功补偿吗?
laoeer
Lv.4
2005年03月02日 09:56:59
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
低压柜馈出线经过EPSa或UPS再接负载,负载功率因数达到0.9,所以变压器低压侧没有加电容补偿柜,审图的说加了EPS,必须考虑无功补偿,请问有这种说法吗?
低压柜馈出线经过EPSa或UPS再接负载,负载功率因数达到0.9,所以变压器低压侧没有加电容补偿柜,审图的说加了EPS,必须考虑无功补偿,请问有这种说法吗?
免费打赏
ttt2050
2005年03月02日 11:10:57
2楼
UPS是不需要的,UPS本身输出其功率因数近似为1,所以UPS的功率都是KVA表示的。至于EPS就不知道了,估计也差不多吧。
回复
asco_kevin
2005年03月03日 13:51:16
3楼
EPS是个比较广泛的概念,一般有包括两路电源、ATS,UPS,有的干脆用UPS作为EPS,我不知道你所说的EPS是指什么,正常状态下是无需加无功补偿的
回复