小弟刚接触洁净空调,请问"FFU系统、DC控制、AC控制”指是什么?“HEPA过滤效率”的HEPA是什么意思?各位大侠请尽快帮帮小弟吧!若有这方面的资料能发一份到我的邮箱吗?3189kook@163.com小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
小弟刚接触洁净空调,请问"FFU系统、DC控制、AC控制”指是什么?“HEPA过滤效率”的HEPA是什么意思?各位大侠请尽快帮帮小弟吧!若有这方面的资料能发一份到我的邮箱吗?3189kook@163.com
小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
12楼
AC指控制FFU用的是交流电,而DC指控制FFU用的是直流电.
回复
13楼
FFU如2楼所言,增加一条说明,这种东东在欧美韩国等地方应用很多,是一种室内自循环系统,多数装在高效一起,特别适合手术室,但在国内还没应用;原因:1.价高2.噪声高
我有不同的看法:一般来讲HEPA分HEPA BOX(可更换滤网)和抛弃式HEPA可用于1000级以上的无尘室(1000级时需用ULPA)。1000级以下的就可以用FFU了(MAU+FFU系统,即送风到天板上,FFU吸入天板上空气送入室内,再由回风道到天板上,如此循环)。一般的HEPA滤网效率为99.97%,ULPA滤网则在99.999%左右。国内目前很多外资电子厂房类应用到大量FFU(多为进口)。
回复
14楼
AC也好DC也好 反正都是直流和交流的代号 就看你用在哪了 在风机上就是风机电机的直流或交流 所以好辩解的
回复
15楼
一点不同的看法,1000级的时候同样可以使用HEPA,只不过需要指定要4条9的HEPA.在100级的时候都同样可以使用HEPA安装(装在FFU内),主要就是满布率的问题。
AC:交流电 DC:直流电
AC控制:控制信号为交流信号,
DC控制:控制信号为直流信号,通常电压范围为0~10V,电流范围4~20mA.
回复
16楼
欧洲地区伺服电机市场主要有三种技术:DC 有刷伺服、AC/DC 无刷伺服以及AC感应(异步)伺服。在这些类型中,AC/DC无刷伺服在欧洲市场的占有率超过80%。
DC有刷伺服市场多年来一直呈下滑趋势,原因是由于出现AC/DC无刷电机。而且,这一趋势还将延续, 关于DC有刷伺服电机的新设计也不会太多。AC感应伺服一般使用在高压的应用上,就性能上而言,介于AC无刷伺服电机和标准AC感应电机之间。但是他们虽不能提供大型永磁伺服的高性能,但他们在价格上较为便宜。
IMS预计,线性电机使用的增加,将对伺服电机市场产生抑制作用。线性电机提供直接驱动方案,能提供高精确度和高加速度。
回复
17楼
一点不同的看法,1000级的时候同样可以使用HEPA,只不过需要指定要4条9的HEPA.在100级的时候都同样可以使用HEPA安装(装在FFU内),主要就是满布率的问题。AC:交流电 DC:直流电AC控制:控制信号为交流信号,DC控制:控制信号为直流信号,通常电压范围为0~10V,电流范围4~20mA.
同意
回复
18楼
第 13 楼
同意fujingtx 的说法,但有一点要补充;Class 1K以下用FFU(MAU+FFU+高架地板+干盘管,即送风到上技术层,FFU吸入并送至室内,经过高架地板到下技术层,再经由回风墙内的干盘管沿回风墙回至上技术层,如此循环)。因为1K级以上的洁净室都是层流,一般都是做地板回风。
回复
20楼
顺便问一下,室内要保持负压该如何处理?因为是全新风,送风量是动不得,所以只能动排气量,但不知该如何动法?是B.C.R,非I.R.C。请各位大侠指教。
回复
21楼
应该说1K以上大都采用立柱回风的比较多的吧,1K以下的是用高架地板回风吧。个人的经验
回复