TWT7.6β⑴中关于自喷计算
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2008年04月28日 15:39:30
只看楼主

7.6+cad2009平台,测试了一个原来用7.5完成了的直喷计算,有如下情况:1.在起点40处,使用命令最远路径时,画面消失2.在起点40处,使用命令喷淋管径时,起点40处段的管径只能赋值为DN253.在起点40处,计算时,致命错误,如图

7.6+cad2009平台,测试了一个原来用7.5完成了的直喷计算,有如下情况:
1.在起点40处,使用命令最远路径时,画面消失
2.在起点40处,使用命令喷淋管径时,起点40处段的管径只能赋值为DN25
3.在起点40处,计算时,致命错误,如图


1209368947277.gif


1209368947330.gif

免费打赏
jzh_nc
2008年04月28日 15:42:30
2楼
附件底图
飞扬核实下
回复
jzh_nc
2008年04月28日 16:02:58
3楼
K值在计算表中改不了!!
回复
请勿飞扬
2008年04月29日 09:49:37
4楼


是的, 这个必须用[修改碰头]进行修改
回复
h_kaspersky
2008年04月29日 10:33:37
5楼


湿报警阀后面的喷淋管线好向和前面的不是一体的(试用【系统选择】可以看到)
如果计算干管点到湿报警阀前面的管线上就行(不会崩溃), 因为他们是一个连续的喷淋系统




纯属个人分析, 您看看是不是这个原因, 其实这个图TWT7.5也出现错误提示
回复
jzh_nc
2008年04月29日 12:54:38
6楼
7楼所说情况属实。但是最初在7.5下正常的。
其他情况待飞扬查实
报告:
在标高改变处增加扣弯就正常了!!!
回复
请勿飞扬
2008年04月29日 13:15:02
7楼
断开的原因是: 2段管线标高不一样高, 您用三维看看就明白了
回复
请勿飞扬
2008年04月29日 13:25:41
8楼


一切原因都是40, 这根管线与所有的管线都是断的, 标高不一致.
回复