请问所有的柱子都要求在地面与接地网焊接、在房顶与避雷网焊接吗?如果在房顶避雷带与其下没外露金属的柱子没有达到规定的距离要求时,是否要连接?
请问所有的柱子都要求在地面与接地网焊接、在房顶与避雷网焊接吗?
如果在房顶避雷带与其下没外露金属的柱子没有达到规定的距离要求时,是否要连接?
2楼
不是所有的柱子都要求与接地网焊接、在房顶与避雷网焊接
只有作为引下线的柱子才要求接地网焊接、在房顶与避雷网焊接
回复
3楼
不是所有的柱子都要求与接地网焊接、在房顶与避雷网焊接
只有作为引下线的柱子才要求接地网焊接、在房顶与避雷网焊接
回复
4楼
那如果埋入水泥的柱子正上方有避雷带通过,两者之间没达到与金属体规定距离的要求,是否要连接?
回复
5楼
那如果埋入水泥的柱子正上方有避雷带通过,两者之间没达到与金属体规定距离的要求,是要连接。并需要加引下线。
回复
6楼
哦 知道了 谢谢
回复