一个60000平米的厂区,分散的部分厂房设置了喷淋系统,而水泵房在另一个较远的角落,总共设置了六个报警阀,这些报警阀集中设置在水泵房好还是分散在各个厂房内呢?
一个60000平米的厂区,分散的部分厂房设置了喷淋系统,而水泵房在另一个较远的角落,总共设置了六个报警阀,这些报警阀集中设置在水泵房好还是分散在各个厂房内呢?
2楼
建议集中设置,便于管理。管材成本增加不料多少
回复
3楼
分散设置管材是多了很多啊,因为厂区较大,另外一个问题是集中设置时报警阀后的管路较长会不会影响报警阀功能啊,
回复
4楼
我做过很多厂房工程,至于要分开放还是集中放就要结合现场情况来了,6万平米不是很大的厂区,我说两个列子给你参考吧,一是我做过的佛山本田变速箱工厂,厂区20多万平米,其中有10多个单体厂房分散在厂区内,当时的做法日方设计人员是为了考虑到以后的维护要求放在水泵房边上的一个设备房里,后来综合各方面原因,我们还是说服业主把阀分开了,这样的好处是减少了造价,20万平米你可以想象厂区有多大,如果放在一个地方,10几个阀那每个阀后都有很长的管道,而分散的话一条主管拉过去在每个单体建筑分出支管装阀就省很多了
第二个项目,一个6万多的化工厂,做的是泡末喷淋,由于泡末喷淋的雨淋阀当时每个最大保护面积只有400平方左右,所以用了很多阀组,并且当时有2栋单体是超过3层的多层建筑,所以结合项目的特性,我们按单体把阀组集中放置在建筑物首层的外墙处
希望能帮到你
回复
5楼
集中设置,以便于管理及成本维护
回复
6楼
这些报警阀应分散设置在各个厂房内,因为根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.2.8条条文及解释要求保证水力警铃发出警报的位置和声强,且水力警铃总长不大于20m,所以我都是分散设计的。还有因为报警阀前管道为环状,报警阀后管道直接供水有保证;但集中设报警阀,阀后枝状且管道较长供水没有保证。所以建议分散设报警阀!
回复
7楼
具体情况具体分析,根据《自动喷水灭火系统设计规范》6.2.8条条:
一、水泵房平时没人值班、附近没有人经常走动、管线不好走,采用分散设置.
二、水泵房平时有人值班、附近有人经常走动、管线好好走,采用集中设置.
回复
8楼
请问报警阀前和阀后的工艺原理是什么样的?
回复
9楼
建议分散布置,便于现场管理,切记室外管网要程环状.
回复
10楼
强烈建议分散设置,一节省管材,二有减少室外管网布置困难,三分散设置安全度高于集中设置。
回复
11楼
这个问题还真没有考虑过,一般来说都是集中布置。这样人员值班监控都比较方便。。。分散布置。报警会不会是个问题。。。不过具体问题具体分析了。不能一刀切
回复