地下室侧向约束的合理处理1、地下室的特点和约束模型F上部结构与地下室共同组成一个承载力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。 F地下室外回填土对结构有一定的约束作用。且回填土的约束作用从上倒下越来越强。 F回填土只对结构的侧向变形有约束,对竖向变形没有约束F高规5.3.7条,地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。 F地下室某一层顶板作为上部结构嵌固端。用的很少。

地下室侧向约束的合理处理
1、地下室的特点和约束模型
F上部结构与地下室共同组成一个承载力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。
F地下室外回填土对结构有一定的约束作用。且回填土的约束作用从上倒下越来越强。
F回填土只对结构的侧向变形有约束,对竖向变形没有约束
F高规5.3.7条,地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,地下室结构的楼层侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。
F地下室某一层顶板作为上部结构嵌固端。用的很少。
F半地下室应从严处理,即不考虑有回填土一边的侧向约束作用。
F通过对地下室部分施加侧向弹簧约束,考虑地下室外的回填土对结构有一定的约束作用。
F回填土的约束与土的压缩模量有关。
F程序采用简化方式模拟地下室的侧向约束。
F回填土对地下室约束相对刚度比:这个参数反映了侧向土对结构侧向的约束作用。
F约束:可以用一种刚度表示,当刚度越大,反映在结构上就是变形越小,当刚度很大时,变形将趋于零。反过来约束加在结构上也是这个现象。所以,约束可以用刚度来模拟。
F相对刚度比:反映约束与层刚度的比值,如认为约束产生的等效刚度是层刚度的2倍,该系数则填2。
F当需要无限约束,即侧向完全嵌固不动。可以按负值填入。程序将按一个超大数来放大约束的等效刚度,以达到无限约束、嵌固不动的目的。
F一般小于10以下的约束均为有限约束,地下室将会产生很小的侧向位移。
2、水平荷载作用及变形特征
F风荷载计算均扣除地下室的高度。地下室是否约束、约束的程度与风荷载(外力)计算无关。
F程序自动考虑:1。地下室部分的基本风压为零;2。在地上部分的风荷载计算中,自动扣除地下室部分的高度,地下室顶板作为风压高度变化系数的起算点。
F结构在地震作用下的反应(周期、振型、位移、内力)受地下室外的回填土约束程度的影响。
F由地下室质量产生的地震力,主要被室外的回填土吸收。
F在控制结构剪重比时,不考虑地下室质量。即不考虑地下室楼层的剪重比。
3、竖向荷载作用及变形特征
F对于一般结构而言,地下室外的回填土约束对竖向荷载作用几乎没有影响。
F当地下室出现悬挑结构,则地下室外的回填土约束对竖向荷载作用有一定影响。所以,地下室不应有悬挑结构。
F地下室与上部结构整体分析,是首选。因为竖向变形的协调是非常重要的。
F当地下室体量、面积很大时,与上部结构所占面积差异太大,如超大地下室、底盘等,此时可以根据上部结构的底面积取外伸2~3跨作为地下室,并与上部结构共同分析。