求助 电压高怎么解决
jxh258
jxh258 Lv.2
2008年04月27日 16:08:47
只看楼主

配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢

配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢
免费打赏
cq-8
2008年04月29日 13:39:34
12楼
同意以上4楼意见,但楼主注意调节分接开关后要量其直流电阻,线间电阻差异要在4%,相对零在2%内才能通电的,分接开关看来你肯定是油变吧,就在变压器油箱盖上一个小园盒子盖住的,揭开用扳手就可以调节
回复
tmydbm
2008年04月30日 15:58:36
13楼
拿个万用表再测量一次,不要是电压表不好!
如果确实高那就调分接开关,变压器你的就自己停电,室外变压器有跌落熔断器,用高压令克棒把它按规定顺序断开,然后先静置一会,再接地后就可以工作了.
如果抽头已经在最低,那说明高压电网的电压过高,应向供电公司反映,让他们解决.我公司的高压侧有时在电网负荷低时有11KV所以低压把抽头调到最低也要430V.而且我们的负荷不大,故变电所低压单相快接近250V了.老是坏灯炮等电器.
是供电公司的变压器那最好,只要反映一下就OK了
回复
乒坛高手
2008年04月30日 21:32:42
14楼
回复
zfwkkgzjs
2008年05月01日 22:13:47
15楼
8楼怎么说无功功率会使电压升高呢?在农村的人就知道了,滴改以前,平时要是哪里大功率电机启动,家里电灯马上暗了很多,所以说没有无功补偿是降低电压的,也就是增加了线损.而当无功补偿过头就会使电压升高.
回复
hzliyong
2008年05月01日 23:36:18
16楼
先用正常的万用表测量电压是否正常,以判断电表是否正常.应立即停止用电,查明原因,如果确是电压较高,运行时间过常
电机有可能被烧坏.
回复
lwei010020
2008年05月02日 15:49:43
17楼
电压肯定是高了,查一下变压器出线.主要是零线.
回复
long20060318
2008年05月03日 16:54:25
18楼
调一下分接开关最简单,把开关调到一档,即10500/400档即可
回复
cz6
2008年05月10日 16:54:57
19楼
要先用好的万用表测量一下,如果真的超过450V.如果变压器是你的,可向供电所反映情况,确认电网的电压是否偏高,如果电网电压正常,就申请停电,调低变压器分接头.
如果变压器是供电所的,直接向他们反应,要求调低电压.
支持!我是值班电工。
回复
jxh258
2008年05月12日 13:09:14
20楼
已经向上面反应了,正在解决中。谢谢各位的回答!!
回复
tujunt10
2008年05月12日 14:57:52
21楼
用万用表等测量一下,如果还是高的话,最快捷的就是调分接开关了。
回复