配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢

配电柜电压表显示450V(指针已经打到头了,可能会更高些),请问这样的电压是否正常?应该采取什么措施?对电机等用电设备有什么影响没有?电源是架空线路经过室外变压器引至低压配电室。 谢谢
免费打赏
archarch
2008年04月27日 16:19:12
2楼
如果变压器是你的,可向供电所反映情况,确认电网的电压是否偏高,如果电网电压正常,就申请停电,调低变压器分接头.
如果变压器是供电所的,直接向他们反应,要求调低电压.
回复
lingxuct
2008年04月27日 16:24:35
3楼
我国规定的供电质量是-5%— +10%,在变电所(变压器低压进线)电压应该在380V— 440V为正常范围,你们电压到450V以上,超过标准了。解决办法是把变压器的分接开关往低调,如果调到最低档还超过440V,可向上一级变电所或相关电力调度汇报,要求调低电压。
回复
qian68747
2008年04月27日 16:58:38
4楼
拿个万用表再测量一次,不要是电压表不好!
如果确实高那就调分接开关,变压器你的就自己停电,室外变压器有跌落熔断器,用高压令克棒把它按规定顺序断开,然后先静置一会,再接地后就可以工作了.
如果抽头已经在最低,那说明高压电网的电压过高,应向供电公司反映,让他们解决.我公司的高压侧有时在电网负荷低时有11KV所以低压把抽头调到最低也要430V.而且我们的负荷不大,故变电所低压单相快接近250V了.老是坏灯炮等电器.
是供电公司的变压器那最好,只要反映一下就OK了
回复
lingxuct
2008年04月27日 17:23:39
5楼
按《电气设备运行规程》和《电气设备试验规程》规定,油式变压器动过分接开关后,一定要测量高压侧直流电阻(保证分接开关接触良好)后才能送电。
回复
c283434618
2008年04月27日 18:31:18
6楼


赞同
回复
cll-19830811
2008年04月28日 10:07:58
7楼

±7%吧!
回复
nangua1002
2008年04月28日 11:07:54
8楼
是不是无功功率太大了引起电网电压升高,我们这里电炉生产要是没有无功自动补偿装置,电压高的很有时候也能达到450v
回复
archarch
2008年04月28日 11:34:59
9楼

无功功率太大了应该使电压降低
回复
jxh258
2008年04月29日 07:49:42
10楼
分接开关什么样?在变压器哪个部位?
回复
lowu2008
2008年04月29日 11:26:18
11楼
如果是干式变压器的话就在高压侧的中间部位