地下室休闲场所,我的风机盘管冷凝水直接排到本房间卫生间地漏,现在甲方说凝水立管和地漏间接连接,冷凝水管有一段要露出来,影响美观;另外运行时间长了,凝水到地漏间会有黄色的锈斑出现。不知大家有什么好方法处理
地下室休闲场所,我的风机盘管冷凝水直接排到本房间卫生间地漏,现在甲方说凝水立管和地漏间接连接,冷凝水管有一段要露出来,影响美观;另外运行时间长了,凝水到地漏间会有黄色的锈斑出现。不知大家有什么好方法处理
2楼
只要不是钢管就不会有锈,管道也可直接接到地漏下的排水管(自己加水封)
回复
3楼
回2楼 ,离集水井有点远,天花吊顶有比较高,冷凝水到集水井坡度很难保证
回3楼,给排水规范明确规定,冷凝水管道和污废水不能直接连接,加水封是不是算间接连接好象规范没有明确啊
多谢2位
回复
4楼
顶起来,楼主后来是怎么解决的呢
回复
5楼
空调机组的冷凝水我们院也是一般按加地漏排入污水系统,这样是不违反规范了?给排水设计规范4.3.13说需要间接排,后边条文说明里写“空调凝排水虽排入雨水系统。。。”没明确规定一定要排入雨水系统啊?求大师指点!
回复
6楼
排到那都行,但要保证臭气不要抽入空调机里
回复
7楼
zhuoshidun 发表于 2014-10-31 15:38 空调机组的冷凝水我们院也是一般按加地漏排入污水系统,这样是不违反规范了?给排水设计规范4.3.13说需要间 …人家说的是冷凝水不允许与雨水管相连,你貌似理解有误。