40A断路器取多大电缆?
hanqiangding@co163
2008年04月26日 13:53:37
来自于断路器
只看楼主

看过无数设计院图纸40A断路器配合的电缆通常分两种,YJV-5*16 和 YJV-5*10那个比较合理?

看过无数设计院图纸
40A断路器配合的电缆通常分两种,YJV-5*16 和 YJV-5*10
那个比较合理?
免费打赏
lingxuct
2008年04月26日 15:26:01
2楼
长度不超过150米,可用10平方的,超过用16平方的。
回复
hanqiangding@co163
2008年04月26日 15:37:24
3楼
恩,有道理
回复
yinhuixiayan2004
2008年04月26日 18:41:00
4楼
YJV-5*10
回复
yangqihong-163
2008年04月30日 23:40:01
5楼
40A断路器配合的电缆通常分两种,YJV-5*16 和 YJV-5*10
那个比较合理?
跟据线路压降选择,正常线路压降不大于5%,大于5% 选取大一级的电缆,也是二楼所说的线路长于150米用YJV-5*16。
回复
lwei010020
2008年05月02日 15:42:49
6楼
学习
回复
lhjun150212
2008年05月02日 17:47:31
7楼
除了要知道电缆长度外,还要计算校验电缆末端短路电流
回复
yanjiwei
2008年05月04日 14:26:30
8楼
进来学习。。。。。
回复
c283434618
2008年05月04日 14:41:49
9楼