在一家房地产开发的新小区,工地正在施工。今天看到电工在一间房间穿线,我看到厨房里面插座才用一个回路穿的线是单相的三根,而且是2.5平的。你们说,够用吗?不过,后来问过甲方,他说:设计是深圳做的,深圳那边都够用,我们这里没问题。
在一家房地产开发的新小区,工地正在施工。
今天看到电工在一间房间穿线,我看到厨房里面插座才用一个回路
穿的线是单相的三根,而且是2.5平的。
你们说,够用吗?
不过,后来问过甲方,他说:设计是深圳做的,深圳那边都够用,我们这里没问题。
2楼
关键是要看厨房里插在插座上的用电设施的总功率,家庭厨房应该够用,设备功率太大。建议再增加一路线,
回复
3楼
我这个小区是一千多户,图纸设计厨房插座用线为2.5平。
现在家庭厨房电器都很耗电的,怎么设计才用2.5平的。
楼上你说,家庭厨房应该够用。
那我今天跟甲方提这个意见,就是错误的了。
晕,丢人哪。
回复
4楼
我设计的住宅...厨房\空调都是用BV-3X4 的.....
但这个设计规范里没有规定....看设计者了...理由只要说都过去都可以
回复
5楼
按现行规范显然是不合理的,厨房插座应是单独回路,且最小4mm^2导线.
回复
6楼
一个电磁炉都2KW,其它的不用开啊?太小了.我不敢做,如果不负责的我也可以做.
回复
7楼
2.5平方线电流 不大于15A,现家用电器多了,厨房里有微波炉、电烤箱、排油烟机、电饭煲,有的还会放冰箱等,用电量大增,一般家庭都有可能超过15A,建议最小也要4平方。有条件时,分二路供电。
回复
8楼
建议最好二个回路,或者用3x4的,毕竟现在家用电气约来越多,还是留点余量的好
回复
9楼
说的很实际,很中恳。顶!
回复
10楼
既然是深圳做的设计,怎么会没考虑到厨房用电量啊。
要么就是甲方自己要求的。
不过,这样的设计按正常来说,够用吗?
请在设计院的专家谈谈其可行性吧!
回复
11楼
应该足够了对一般家庭而言
回复