互感器是极性端接地还是非极性性端接地?还是都可以?
互感器是极性端接地还是非极性性端接地?还是都可以?
12楼
一次侧:P1进-P2出 二次侧S2端接地;
一次侧:P2进-P1出 二次侧S1端接地;
回复
13楼
都可以,一般情况都是非极性端接地。但是当我们的CT一次极性装反,由二次调极性的情况,这时我们一般采用电流由非极性端流出,极性端流回CT的方式,这种方式我们就要把极性端当N接地。
回复
14楼
都可以的,接地选择应和仪表回路、保护回路的相关测量装置、保护装置配合。
回复
15楼
在计量的时候要和一次侧相对应,要求会反转或不精确
回复
16楼
极性端接地还是非极性端接地,这对零序方向保护功能的检验很重要...
回复
17楼
合型继电保护继电器,简称“综保”,它根据高压输电系统常规保护的要求,用高性能单片机(可能有多个CPU)组成输入输出和逻辑电路(且是可编辑组态的),并有能提供远程监控的通讯功能,替代了原来用电磁式继电器有“继电保护”线路,并在此基础上又增加了故障录波功能(国产的可能有些型号没有,国外的一般都有录波功能)。
常规继电保护都从电流互感器二次取电流信号,综保也是从电流互感器二次取电流信号,国外产品有5A和1A输入的端子,使用灵活,属于智能型继电保护器(也叫微机型继电保护器
回复
18楼
要看一次的极性:
一次侧:P1进-P2出 二次侧S2端接地;
一次侧:P2进-P1出 二次侧S1端接地;
原则是相对二次绕组流进的接地!!
回复
19楼
多谢大家了~~~~,看来是没有规程规范可参考了。以后直接问厂家得了。
回复
20楼
顶你:) :) :) :) :)
回复
21楼
二次接地为保护接地,极性端或非极性端接地均可。
回复