互感器是极性端接地还是非极性性端接地?
cnw1982
cnw1982 Lv.2
2008年04月25日 15:10:28
来自于变压器
只看楼主

互感器是极性端接地还是非极性性端接地?还是都可以?

互感器是极性端接地还是非极性性端接地?还是都可以?
免费打赏
互感器
2008年04月25日 20:05:56
2楼
都可以
回复
cnw1982
2008年05月05日 13:25:54
3楼
能说说理由吗?
回复
gdzjpzq
2008年05月05日 23:05:21
4楼
因该是非极性端接地吧,与电流方向有关。
回复
zengnao333
2008年05月08日 12:53:29
5楼
都可以的,在现场使用时,接地选择应和仪表回路、保护回路的相关测量装置、保护装置配合,故不能随便使用极性端接地还是非极性性端接地。
回复
lovol
2008年06月05日 14:13:37
6楼
要看作甚么用了
回复
rainstar110
2008年06月05日 23:14:09
7楼
主要看要用在什么回路中!
回复
shiyanchangdzy
2008年06月07日 17:36:17
8楼
主要看在回路中是进电源、还是输出负载、与电流方向有关。
回复
huianjituan
2008年06月08日 20:01:47
9楼
应该是非极性吧!
回复
chengfuchun70
2008年06月27日 12:37:09
10楼
电流互感器必须在二次侧1S2接地
回复
y168wq
2008年06月27日 15:11:04
11楼
都可以.CT的同极性端和非同极性端是相对二次接线端电流相位而言的,测量或保护回路要求测量电流有方向性时,应注意三相电源中各相CT一二次间的极性关系.
回复