8度23层68米,进深11米(含阳台),68米是地面上高度。按A级能做吗,有什么措施
8度23层68米,进深11米(含阳台),68米是地面上高度。按A级能做吗,有什么措施
2楼
高宽比只是初步结构方案的参考依据,不作为超限判定依据呀
回复
3楼
多谢,受益良多!多谢,受益良多!
回复
4楼
明确说:A级不能做。高层建筑结构分AB级,本身就是为配合高度和高宽比的不同要求,明确构造不同要求而定的。高度68米没超,高宽比为6.18,超出A级4(框剪)和5(纯剪)较多,甚至超过了B级6。所以按B级设计是最起码的。
措施可以:1.按B级套用抗震等级,满足所有针对B级建筑的构造措施。
2.对水平位移、扭转、位移比控制更严些,以匹配高宽比超出B级的现状。
3.其它超限最好严格控制,不要四面楚歌。4.新技术采用适当控制,多给审批人一些把握和信心。5.弱向柱的轴压比更严些,因有更大的P-∆效应。
回复