水工挡土墙设计规范 土压力计算求助
rjljh
rjljh Lv.3
2008年04月24日 14:10:20
只看楼主

在《水工挡土墙设计规范》(SL397-2007) 附录A 土压力计算中,A.0.1 计算主动土压力时,第4条对于重力式,半重力式、悬臂式、扶壁式、空箱式挡土墙,当墙后填土表面水平时,主动土压力系数可按公式(A.0.1-4)计算(计算简图见图A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)据我所知上式为应用朗肯土压力理论计算主动土压力系数公式,这一理论要求墙背垂直、光滑,墙后填土表面水平,规范中只规定了墙后填土水平,未对挡墙墙背情况进行规定,且附图中墙背表示为有一ε角。

在《水工挡土墙设计规范》(SL397-2007) 附录A 土压力计算中,A.0.1 计算主动土压力时,第4条
对于重力式,半重力式、悬臂式、扶壁式、空箱式挡土墙,当墙后填土表面水平时,主动土压力系数可按公式(A.0.1-4)计算(计算简图见图A.0.1-3)
Ka=tg2(45°-φ/2)
(A.0.1-4)
据我所知上式为应用朗肯土压力理论计算主动土压力系数公式,这一理论要求墙背垂直、光滑,墙后填土表面水平,规范中只规定了墙后填土水平,未对挡墙墙背情况进行规定,且附图中墙背表示为有一ε角。
不知道这种计算方法是否合理?


1209017955949.jpg

免费打赏
woshimajia111
2008年04月24日 16:20:28
2楼
关注中,没留意过这个问题,你们总工什么意思?
回复
zhang_jupei
2008年10月29日 15:07:37
3楼
非常实用的程序,希望楼主继续完善各种计算工况,发表更多的好程序出来
回复
zhang_jupei
2008年10月29日 15:18:18
4楼
从规范来看,在此工况下应该与墙后是否垂直无关,不知这样回答是否满意??
回复
wg13773507791
2009年04月02日 11:49:39
5楼
要不要考虑土的凝聚力???
回复
雨后的天空
2009年07月09日 22:49:50
6楼
就算强后不是水平的。你可以把那部分填土,当做是墙体的一部分啊。这样就能按照这个公式计算了:victory:
回复
felix_shao
2010年01月15日 23:47:56
7楼

这个是正解!
回复
陈大仙
2012年11月13日 14:14:35
8楼
回复
xhangqq525
2013年10月16日 16:28:23
9楼
学习了,请高手指点
回复