空气开关算不算隔离电气
hwliu14927
hwliu14927 Lv.2
2008年04月24日 09:47:21
只看楼主

在低压配电设计规范中第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器: 一、单极或多极隔离开关、隔离插头; 二、插头与插座; 三、连接片; 四、不需要拆除导线的特殊端子; 五、熔断器。 第2.1. 7条 半导体电器严禁作隔离电器。 第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器: 一、负荷开关及断路器; 二、继电器、接触器; 三、半导体电器; 四、10A及以下的插头与插座。

在低压配电设计规范中
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:

一、单极或多极隔离开关、隔离插头;

二、插头与插座;

三、连接片;

四、不需要拆除导线的特殊端子;

五、熔断器。

第2.1. 7条 半导体电器严禁作隔离电器。

第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器:

一、负荷开关及断路器;

二、继电器、接触器;

三、半导体电器;

四、10A及以下的插头与插座。
那么,空气开关算不算隔离电气,依据是什么?
免费打赏
hwliu14927
2008年04月24日 11:07:04
2楼
查了下,如下

IEC标准《建筑物电气装置》(TC64)第537.2条规定:隔离电器在断开位置时,其触头之间或其他隔离手段之间,应保证一定的隔离距离;隔离距离必须是看得见的,或明显地并可靠地用“开”或“断”标志指示;这种指示只有在电器每个极的断开触头之间的隔离距离已经达到时才出现。半导体电器严禁用作隔离电器。现行国家标准《低压电器基本标准》中,已列入低压空气式开关(刀开关)、隔离开关、隔离器、熔断器式开关、熔断器式隔离器等隔离电器;低压断路器标准中亦列入了隔离型。
回复
lingxuct
2008年04月24日 12:11:50
3楼
第2.1.8条 通断电流的操作电器可采用下列电器:

一、负荷开关及断路器;

二、继电器、接触器;

三、半导体电器;

空气开关就是断路器,不能作隔离。

插拔式断路器在断路器取下时,上下已隔离。
回复
zhangjh_xj
2008年04月24日 14:20:08
4楼
对,“隔离电器在断开位置时,隔离距离必须是看得见的”这一点很重要。
回复
diyici003
2008年04月24日 15:47:09
5楼
我觉得是不是隔离电气一个最基本的原则是:能不能明显的看到电路的断点
所以
我认为,空气开关不是隔离电气
回复
wj98329
2008年04月24日 16:19:43
6楼
据说“寰宇”的产品的断路器已具备有隔离开关的功能!
回复
hwliu14927
2008年04月24日 16:21:54
7楼
<<在通用电力装置配电设计规程>>中解释说隔离型的低压断路器属于隔离电器,再者按“隔离距离必须是看得见的,或明显地并可靠地用“开”或“断”标志指示;这种指示只有在电器每个极的断开触头之间的隔离距离已经达到时才出现”。根据以上理解的话,空气开关应该是隔离电器。不过从维修等角度看的话,因为无法看到明显的电气断开点,感觉还是不能当作隔离电器使用,(如:有可能一相触头烧焊,而机械动作显示分开。这在实际工作我们已经碰到过)
回复
hou48411
2008年04月24日 20:50:28
8楼
本篇主题:《空气开关算不算隔离电气》
首先:电气≠电器。
隔离电器应该有明显的开闭点。
回复
yhb2313
2008年04月24日 23:56:44
9楼
空气开关严禁当隔离开关使用,如插拨式塑壳断路器可以作为隔离使用。
回复
qian68747
2008年04月25日 08:32:38
10楼
不算隔离开关,隔离开关就是要能看到明显的断开点.空气开关看不到就不是.
回复
hwliu14927
2008年04月25日 08:47:02
11楼
你好,yhb2313
请问一下“空气开关严禁当隔离开关使用,如插拨式塑壳断路器可以作为隔离使用。”的来源在哪里,
回复

相关推荐