若某个区域一个喷头被人为破坏,这时喷头喷水,报警阀会动作并报警,压力开关直接启动喷淋泵,在消防控制中心能查到在哪个区域喷水的吗?因为这时没有火灾,烟感温感也没有动作,消防控制中心会显示什么?另外我想问一下 发生火灾喷淋泵的启动是由压力开关直接启动还是由消防控制中心那边启动?另外用消火栓灭火时 ,只有按下消火栓箱边上的启泵按钮才能启动消防泵吗?有其他方法吗?谢谢
若某个区域一个喷头被人为破坏,这时喷头喷水,报警阀会动作并报警,压力开关直接启动喷淋泵,在消防控制中心能查到在哪个区域喷水的吗?因为这时没有火灾,烟感温感也没有动作,消防控制中心会显示什么?
另外我想问一下 发生火灾喷淋泵的启动是由压力开关直接启动还是由消防控制中心那边启动?
另外用消火栓灭火时 ,只有按下消火栓箱边上的启泵按钮才能启动消防泵吗?有其他方法吗?谢谢
2楼
1、水流指示器一动作消防中心就能看到并有记录,你可以看到在哪个区域喷水
2、自动喷淋启动分干式和WET,还有预作用式,启动方法不一样
3、有泵房现场启动还有远程启动
回复
3楼
不好意思 我没说清楚,是湿式系统,我知道水流指示器动作,消控中心肯定可以看到,但是他只能知道在哪一层或者某个区域,但是不知道是具体哪个位置,如果真的发生火灾的话,温感烟感联动的话,消控中心就可以看到具体位置了吗?还有如果发生这种误喷的话,温感和烟感没有动作,那么压力开关也是一样直接启动喷淋泵吗?
回复
4楼
光是喷头误喷肯定不能知道是某个具体的点,但如果温感烟感联动的话那就知道得很清楚了,因为每个温感烟感都有一个单独的地址码,整个系统完成后,施工单位一般会在控制中心的墙上挂上编码表,一个号码对应一个位置,
2、温感和烟感没有动作,水泵是不会启动的,这样是防止误喷后把损失降到最低
回复
5楼
谢谢 明白了!!!!!!
回复
6楼
消防控制中心只能通过发现那个区域的水流指示器动作,判断在那个区域,而不能发现具体那个喷头动作。除非将来每个喷头都有信号传递回来。
回复
7楼
水流指示器可以判断位置了,如果你想要知道具体哪个位置哪个喷头,那就只有在每个喷头上都装信号装置(当然,这样的话水流指示器的安装就失去意义了);此外,烟感和温感同时动作的时候才启动水泵吧?
回复
8楼
另外用消火栓灭火时 ,只有按下消火栓箱边上的启泵按钮才能启动消防泵吗?有其他方法吗?
这个按钮起到启动消防泵以及提示位置的作用,如果平时能够维持稳高压消防水,可以不用做启动消防泵的作用,只用来提示位置
回复