附设在厂房内部二层的配电室必须有个室外楼梯或门通向疏散通道吗?配电室的门都直接开向车间内部行不行?
附设在厂房内部二层的配电室必须有个室外楼梯或门通向疏散通道吗?配电室的门都直接开向车间内部行不行?
附设在厂房内部二层的配电室必须有个室外楼梯或门通向疏散通道吗?配电室的门都直接开向车间内部行不行?
附设在厂房内部二层的配电室必须有个室外楼梯或门通向疏散通道吗?配电室的门都直接开向车间内部行不行?
根据国标《GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范》中4.1.5与解释说明中4.1.1-(4)的要求是“4.1.5 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。”(4)车间内变电所:位于车间内部的变电所,且变压器室的门向车间内开。并没有你所说的要求。但是根据现场实际情况及当地供电部门、电力勘察设计院的要求综合考虑。