我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
13楼
学习了!
回复
14楼
我最近用了ABB的变频器一托二恒压供水,你可参考.(把邮箱告下,发给你)
回复
15楼
我觉得这位老兄解释的听好的,确实。没有PLC进行控制切换,想一拖二恐怕不能实现
回复
16楼
我的邮箱 yandong.1983@163.com 谢谢你 我先看看行不行 谢谢
回复
17楼
谁有实际做过和现场运行的经验,我想问一下,变频器的频率输出和管路压力变化的时间差最小是多少,管路压力能不能很好的达到动态平衡,有没有忽高忽低的现象?
回复
18楼
有专用的一拖二控制器可用,不需要PLC控制。
回复
19楼
给你传份我做的变频柜CAD图,用的是三垦力达的SPF-55K变频器+SWS恒压供水基板,其它的配上断路器、交流接触器、热继电器等,在总出水管的加块远传压力表或压力变送器,调整下相关有参数应该就一切OK了。不清楚的地方可看下变频器使用说明书。
另外用艾默生的TD2000也非常好用,90年代是华为,用的特别多,界面友好,功能丰富,但价格高了点;台达F系列的也行,都是内置的PID控制器。
图是一样的,上面的上传时有看到,又传了一次。
回复
20楼
朋友,首先谢谢你的图纸,我已经看过了,问题在于:
你变频器选的是55KW的,这样可以估计你的泵应该不低于30KW,这样的话当变频转工频时候,是直接启动,那启动电流是不是过大呢?因为水的惯性本身就比较小,当电机功率达到30KW时候是否应该把电路设计成软启动或者星三角启动??
还有一个问题是:当我不要用水,把出水处阀门关掉时候,这是这个系统会不会自动停止?
有朋友可以解答一下么
回复
21楼
大体上的方向,恒压供水
1、信号检测,压力检测
2、压力信号比对及传输,PID控制器等
3、压力不足第二台水泵启动,压力超过设计值第二台水泵停止
4、产品选用,成本考虑,施工周期,维修方便建议考虑全面一点
可以的话做简单的方案设计,进行方案比对
方案定下了,再做具体的及以下的工作。比如方案拟定,图纸审核,材料选购,成套,。。。。
可以看一看人家是怎么做的。
回复
22楼
我们工厂的一拖三可供你参照,需要吗?
回复