我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
我是一个电气成套厂的,现在有个供水改造项目,原来两台泵是30KW的,一用一备,平常都只开一台,启动方式是自耦降压,现在公司由于各种原因,比如压力不够,不浪费电等原来,想改成一拖二变频控制,但是不需要PLC,现在这里只有一个远程压力表,那我还需要配什么其他元件?请问有没朋友有这方面的图纸,非常希望大家能帮我下,谢谢了.
2楼
不知道你是不是两台一起用,还是交换用,是不是要保持一定的压力。
回复
3楼
保持一定压力,当压力不够时候,就用两台,压力够的话就只用一台
回复
4楼
1.稳定水压,需要用一台PID智能调节器,把压力表接入电阻输入端,输出电流4-20MA直接控制变频器.当然要是用压力传感器就可以直接用变频器自带的PID调节器.
2.不用PLC的情况下,变频器只能带固定一台泵,另一台用PID智能调节器压力下限起动,变频器的频率下限控制停泵就可以了
回复
5楼
路过!
回复
6楼
有几个问题:
1、PID输出的电流信号与压力是成正比吗?
2、变频器的输出是不与输入的电流信号成正比?
如上的话当管道压力减少时,变频器输出不就减速了吗。
没用过这种产品,不懂。
请指教!
回复
7楼
PID调节器在面板上设定目标压力值,与压力表反馈值PID运算后输出的电流值,不是正比关系!
回复
8楼
加一台恒压控制仪,压力表信号输到控制仪端子,控制仪计算输出0-10V控制信号到变频器调节压力,控制仪面板可以设置压力等参数,不需设置复杂的变频器参数,该控制仪最多可以一拖四,价格不超过一千,我们做了很多,如有需要可以和我联系.yinglg2005@163.com
回复
10楼
谢谢各位的指点!
自动控制原理我还是学过的,不过用得很少。我找了个温度PID制器的说明书看了下,里面参数:温度最高时输出电流为最大20mA,输入温度最少时输出的电流是4mA,所以有点想不通了,现在看好象是温度变送器的特性了。有可能是看错了。
回复
11楼
谁给个样本看看,提供个下载址也好!