喷漆房的VOCs废气收集应满足的要求
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年12月26日 06:24:10
来自于大气治理
只看楼主

喷漆房的VOCs废气收集应满足的要求 喷漆房是涂装行业VOCs排污产生的主要场地,今日涂装世界来分享在喷漆房VOCs收集的一些注意事项: 喷漆室送排风采用上送下排式、侧送侧排的,其控制点为喷漆室断面。控制风速要求参考《涂装作业安全规定- 喷漆室安全技术规定》(GB 14444—2006),如下: 实际应用可简化为: ①手工操作的断面控制风速取0.4~0.6 m/s。 ②机器人操作的断面控制风速取0.2~0.4 m/s

喷漆房的VOCs废气收集应满足要求

喷漆房是涂装行业VOCs排污产生的主要场地,今日涂装世界来分享在喷漆房VOCs收集的一些注意事项:

喷漆室送排风采用上送下排式、侧送侧排的,其控制点为喷漆室断面。控制风速要求参考《涂装作业安全规定- 喷漆室安全技术规定》(GB 14444—2006),如下:


实际应用可简化为:

①手工操作的断面控制风速取0.4~0.6 m/s。

②机器人操作的断面控制风速取0.2~0.4 m/s

③调漆吸罩的罩口控制风速取0.5~2 m/s。

④最终还要符合GB37822的要求。

 

对于有送风系统的喷漆室来说,送风量应小于排风量,风量差值应满足开口断面风速0.4~0.6m/s 的要求,确保对VOCs 有效收集

对于工件有较高涂装质量要求的喷漆室,为防止灰尘等进入,喷漆室一般设计成正压。对于VOCs 的无组织排放控制,应如下图所示设置缓冲区:


喷漆室相对于缓冲区为正压,缓冲区相对于生产车间为负压,缓冲区对外开口断面风速0.4~0.6 m/s。通过设置压力梯度,既保证无灰尘等进入喷漆室,也保证缓冲区的VOCs 气体不会向外部散逸散发VOCs 的洁净车间,也可以采用类似的设计,其平衡阀应将气流导流至缓冲区。最后,通过式烘干室的控制点为进出口的断面,控制风速为0.5~1.0 m/s。

 


9686745c2f6221fded45.doc
122 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2024年12月27日 07:54:38
3楼

喷漆房VOC气体处理方法,供大家学习和参考

回复

相关推荐