表1 度量电缆时各种附加长度 序号 附加长度的项目名称 长度(m) 1 电缆头的制作 0.5
表1 度量电缆时各种附加长度
序号 |
附加长度的项目名称 |
长度(m) |
|
1 |
电缆头的制作 |
0.5 |
|
2 |
电缆头盒的制作 |
0.5 |
|
3 |
检修电缆头用的预留量 |
1 |
|
4 |
检修电缆头盒用的预留量 |
1 |
|
5 |
由地平引至各设备的端头处 |
电动机 |
接线盒对计算地平的实际高度 |
配电屏 |
1(2) |
||
车间动力箱(端子箱) |
1.5(2) |
||
(10kV开关柜) |
(2) |
||
控制屏或保护屏 |
2(3) |
||
厂用变压器 |
3 |
||
主变压器 |
5 |
||
事故照明箱及站内消防 |
2 |
||
6 |
考虑上下左右转弯等所需预留量 |
总长的7% |
|
备注:括弧内原表格未提供,为设计增加或修改。但根据国网公司“三节约”精神,以后设计建议采用原表格推荐的数据。 |
表2 控制电缆数字划分
序号 |
途 径 |
基本编号 |
可增加编号 |
1 |
主控制室-220kV配电装置 |
100~110 |
200~210,300~310 |
2 |
主控制室-6~10kV配电装置 |
111~115 |
211~215,311~315 |
3 |
主控制室-35kV配电装置 |
116~120 |
216~220,316~320 |
4 |
主控制室-110kV配电装置 |
121~125 |
221~225,321~325 |
5 |
主控制室-变压器 |
126~129 |
226~229,326~329 |
5.1 |
主控制室-变压器端子箱 |
126 |
226,326 |
5.2 |
主控制室-变压器调压 |
127 |
227,327 |
5.3 |
主控制室-变压器套管CT(包括变压器中性点套管及放电间隙CT) |
128 |
228,328 |
5.4 |
主控制室-变压器通风控制箱 |
129 |
229,329 |
6 |
主控制室屏间联系电缆 |
130~149 |
230~249,330~349 |
6.1 |
用于6~10kV母线保护屏 |
145 |
245,345 |
6.2 |
用于35kV母线保护屏 |
146 |
246,346 |
6.3 |
用于110kV母线保护屏 |
147 |
247,347 |
6.4 |
用于220kV母线保护屏 |
148 |
248,348 |
7 |
220kV配电装置内联系电缆 |
150~159 |
250~259,350~359 |
8 |
35kV配电装置内联系电缆 |
160~169 |
260~269,360~369 |
9 |
10kV配电装置内联系电缆 |
170~179 |
270~279,370~379 |
10 |
110kV配电装置内联系电缆 |
180~189 |
280~289,380~389 |
11 |
变压器处联系电缆 |
190~199 |
290~299,390~399 |
表3 电压及线路特征符号
序号 |
电压及线路特征 |
符号 |
序号 |
电压及线路特征 |
符号 |
1 |
500kV |
WU |
6 |
6kV |
L |
2 |
220kV |
E |
7 |
低压厂用电 |
DC |
3 |
110kV |
Y |
8 |
事故照明 |
SGM |
4 |
35kV |
U |
9 |
直流220V |
Z |
5 |
10kV |
S |
10 |
直流24V、48V |
ZR |
表4 主要安装设备符号
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
1 |
1,2号变压器 |
1B,2B |
12 |
调相机 |
TX |
2 |
联络变压器 |
LB |
13 |
蓄电池电缆 |
XDC |
3 |
所用变 |
SB |
蓄电池电缆(第二组) |
2XDC |
|
4 |
接地变 |
JB |
14 |
母线 |
M |
6 |
母线联络断路器 |
L |
母线(10kV第二段) |
2SM |
|
110kV母联断路器 |
YL/145Y |
15 |
电抗器 |
K |
|
7 |
分段断路器(有电抗器) |
KF |
电抗器(10kV第二段) |
2SK |
|
10kV一、二母线间有电抗器的分段 |
12SKF |
16 |
充电或浮充电设备 |
CF |
|
8 |
分段断路器(无电抗器) |
F |
17 |
防误操作设备(五防) |
WF |
10kV一、二母线间无电抗器的分段 |
12SF |
18 |
主变过负荷联切 |
BJH |
|
9 |
旁路断路器 |
P |
19 |
测控装置 |
CK |
110kV旁路断路器 |
YP/146Y |
220kV第一面测控柜 |
ECK1 |
||
10 |
电压互感器 |
YH |
20 |
电压切换装置 |
YQ |
110kV电压互感器(二段) |
2YYH |
10kV电压切换装置 |
SYQ |
||
11 |
消弧线圈 |
X |
|||
35kV消弧线圈 |
UX |
表5 全厂设备、母线设备的安装单位符号
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
1 |
中央信号 |
ZX |
14 |
合闸小母线 |
HZ |
2 |
同期装置 |
TZ |
220kV合闸小母线 |
EHZ |
|
3 |
辅助装置 |
FZ |
10kV合闸小母线 |
SHZ |
|
4 |
遥远测量装置 |
YC |
15 |
电压小母线 |
YM |
6 |
遥远控制装置 |
YK |
110kV电压小母线 |
YYM |
|
7 |
遥远调节装置 |
YT |
35kV电压小母线 |
UYM |
|
8 |
电能量远传 |
YM |
16 |
信号小母线 |
XM |
9 |
巡回检测装置 |
XC |
220kV信号小母线 |
EXM |
|
10 |
母线保护 |
MB |
110kV信号小母线 |
YXM |
|
220kV母线保护 |
EMB |
17 |
加热小母线 |
J |
|
110kV母线保护 |
YMB |
220kV加热小母线 |
EJ |
||
11 |
母线绝缘监察装置 |
MC |
110kV加热小母线 |
YJ |
|
35kV母线绝缘监察装置 |
UMC |
18 |
全厂事故报警 |
SJ |
|
10kV母线绝缘监察装置 |
SMC |
19 |
计量装置 |
PJ |
|
12 |
故障录波装置 |
GL |
220kV计量装置 |
EPJ |
|
13 |
备用电源自动投切装置 |
BT |
主变计量装置 |
BPJ |
|
110kV备用电源自动投切装置 |
YBT |
110kV计量装置 |
YPJ |
表6 机组和车间符号(变电所部分)
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
序号 |
安装设备名称 |
符号 |
1 |
主控制室 |
ZK |
5 |
综合楼 |
ZHL |
2 |
单元控制室 |
DK |
6 |
生产办公楼 |
SBL |
3 |
网络控制室 |
WK |
7 |
行政办公楼 |
XZL |
4 |
泵房 |
F |
8 |
检修楼 |
JXL |
生活水泵房 |
SHF |
9 |
通讯楼 |
TXL |
|
消防水泵房 |
XFF |
7 附录:关于控制电缆芯数选择
根据《电力工程电气设计手册-2(电气二次部分)》的数据,以及设计经验,考虑控制电缆一般都留有备用芯,不同芯数相同截面控制电缆芯数差别宜控制在3~4之间,相同截面控制电缆芯数差别过小可能使控制电缆型号过多而不利于订货和施工。因此,现确定控制电缆型号如下(直流、交流动力电缆另当别论。):
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×4
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×4
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×4
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×4
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×2.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×2.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×2.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×2.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-24×1.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-19×1.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-14×1.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-10×1.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-7×1.5
ZR-KVVp2-22-450/750(V)-4×1.5