漏电线路板坏了会导致高压输出吗?
钱塘沉默是金
2024年12月04日 08:01:58
来自于断路器
只看楼主

漏电线路板上的一个零件被击穿,脱扣线圈也烧了,引起这些故障的可能性是啥?开关本身的质量问题还是外部有过压输入?当线路板的可控硅被击穿,有没有可能会从线路板取电的C相反流出一个过压?导致此漏电的出线端C相出现一个296V左右的相电压?            有电工提出这样一个分析,看看能否站住脚:发生漏电,漏电内部脱扣线圈通电,但机构联动出现问题不动作,长时间通电后,线路板上的单向可控硅损坏,当单向可控硅阳极与控制极短路时,相当于跳闸电子线路中的单向可控硅的控制极所联结的电阻、电容并联再与跳闸电磁线圈串联后接在交流220V经半波整流后110V的正弦波电源上,构成了LC谐振电路,谐振时产生高压,因漏电电源输入端220V接入压敏电阻10K471(470伏*0.64=300.8V,误差10%),故此相电压控制在296V左右,所以导致漏电断路器输出端两相电压AC220V,接入线路板的这相电压296V.   

漏电线路板上的一个零件被击穿,脱扣线圈也烧了,引起这些故障的可能性是啥?开关本身的质量问题还是外部有过压输入?当线路板的可控硅被击穿,有没有可能会从线路板取电的C相反流出一个过压导致此漏电的出线端C相出现一个296V左右的相电压?     

      有电工提出这样一个分析,看看能否站住脚:发生漏电,漏电内部脱扣线圈通电,但机构联动出现问题不动作,长时间通电后,线路板上的单向可控硅损坏,当单向可控硅阳极与控制极短路时,相当于跳闸电子线路中的单向可控硅的控制极所联结的电阻、电容并联再与跳闸电磁线圈串联后接在交流220V经半波整流后110V的正弦波电源上,构成了LC谐振电路,谐振时产生高压,因漏电电源输入端220V接入压敏电阻10K471(470伏*0.64=300.8V,误差10%),故此相电压控制在296V左右,所以导致漏电断路器输出端两相电压AC220V,接入线路板的这相电压296V.   

   这个分析是否成立?

997ec62dd55231a66140.pdf
1.9 MB
立即下载
免费打赏
如刚思铁
2024年12月05日 00:07:07
3楼
不会的

钱塘沉默是金:有没有具体分析理由?

yj蓝天:关注学习了,谢谢!

回复
长云暗雪
2024年12月06日 08:51:44
4楼
一般不会
回复

相关推荐

APP内打开