请教两台风机串联后的风量风压变化情况及应注意的问题
czm_81
czm_81 Lv.4
2005年02月28日 12:06:21
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在遇到一难题:用5HP风管作为新风机,所需压头约400Pa,但此风管机组的压头才120Pa,风量为2000m3/h,欲加一风机做为加压风机,望各位大哥指点迷津,该如何选择此风机?选择时应注意些什么?

本人现在遇到一难题:用5HP风管作为新风机,所需压头约400Pa,但此风管机组的压头才120Pa,风量为2000m3/h,欲加一风机做为加压风机,望各位大哥指点迷津,该如何选择此风机?选择时应注意些什么?
fancoil
2005年02月28日 12:22:00
2楼
“所需压头约400Pa”是全压还是机外静压,怎么来的,先做详细的风道水力计算?
回复
nt1040
2005年02月28日 13:07:57
3楼
所需压头约400Pa,新风机压头120Pa,加压风机压头大于280Pa、风量为2000m3/h。
回复
农民不懂高压电
2005年02月28日 13:18:18
4楼
最好是把两台串连风机的性能曲线在图上叠加,看看具体的风量及风压能否满足要求。一般来说,两台参数不同的风机串连是很难达到预期效果的。
回复
hhbox
2005年02月28日 14:10:49
5楼
最好和厂家咨询是否能将将风管机得风压加大,.单纯得通风系统通过风机的串联提高风压是可以实现得.因为凤管机还涉及到盘管得换热,风机间的不同步工作可能对室外机得工况会有影响,如果效果不好责任也不容易明确!
回复
jswgq-55
2005年02月28日 14:49:49
6楼
最好与厂家技术人员探讨、商量。看如何操作合理。
回复
gongguanglong
2005年03月01日 10:15:58
7楼
二台风量相同,但压力不同的风机串联,理论上是可行的。在此方案上如果选用非标的风机盘管最好。
回复
zhu.zhihao
2005年03月02日 10:12:33
8楼
可以在风口上考虑,采用有动力型的送风口.
回复
xh_520
2005年03月02日 11:15:31
9楼
请问,机外静压是怎么算的?

散流器阻力?风管还有新风。。。等等,怎么算啊!!!
回复
hhbox
2005年03月02日 11:18:42
10楼
<<空调调节设计手册>>和类似设计手册中有例子可以参考的!
回复
biohhy
2007年01月18日 00:21:16
11楼

书上的公式都很复杂,大哥有经验值或简单的算法吗?
回复