PT倒送的困惑?
sushibo4321
2008年04月23日 14:54:11
只看楼主

PT的型号是JDZ-10/0.1KV 的如果我们把0.1KV的电源接到二次侧,这时候在一次侧能产生10KV的电压吗,这时候人如果碰到了结果会怎么样!

PT的型号是JDZ-10/0.1KV 的
如果我们把0.1KV的电源接到二次侧,这时候在一次侧能产生10KV的电压吗,这时候人如果碰到了结果会怎么样!
免费打赏
xqh62783988
2008年05月08日 10:09:25
12楼
用一个中间继电器这个问题就搞定了,线路也很简单
回复
sushibo4321
2008年05月08日 14:45:12
13楼
二次取电源是没问题啊
但是我担心的就是备用电源一次没电的时候,会通过二次倒送到一次啊!
这就很危险了
回复
chengfuchun70
2008年06月29日 17:32:41
14楼
二次侧加100V电压,等于升压变压器,在一次侧约有10000V的高电压,当人误碰时即发生触电现象,应加装二次隔离开关,以防止反向充电。
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 10:09:28
15楼
学习了,平时工作中应杜绝此类事故的发生。
回复
t_yf18
2008年07月12日 13:00:07
16楼
PT就是保护用变压器,实际上就是个降压隔离变,如果一次开路,二次带电则又相当于一个升压变,所以严禁二次反送电。
回复
t_yf18
2008年07月27日 12:59:32
17楼
建议重新复习一下什么是变压器,学习一下变压器的工作原理,互感器实际上也是变压器(或变流器)
回复
chenyoude9927
2008年12月02日 14:44:47
18楼
?????????????????
回复
job44
2008年12月02日 15:11:09
19楼
其实我个人觉得如果用调试仪在二次侧加电压,如果PT那边的接线没解的话,根本就加不起来,调试仪带不起来,所以除非是专业试验,否则不会发生
回复
cofferyang
2008年12月03日 20:49:32
20楼

加电压是加得起来的。如果二次电压反送到pt的二次桩头上,一次肯定会有高电压的。为防止这种现象出现造成危险,有两道技术措施:一是pt二次电压接入切换装置前经过与PT隔离刀闸同步的辅助开关(适用于GG1A,XGN等开关柜);二是严格电气操作程序,拉开PT后断开二次空开。
回复
guseguxiangai
2008年12月04日 16:16:37
21楼
同意楼上的:
PT就是保护用变压器,实际上就是个降压隔离变,如果一次开路,二次带电则又相当于一个升压变,所以严禁二次反送电。
回复

相关推荐

APP内打开