PT倒送的困惑?
sushibo4321
2008年04月23日 14:54:11
只看楼主

PT的型号是JDZ-10/0.1KV 的如果我们把0.1KV的电源接到二次侧,这时候在一次侧能产生10KV的电压吗,这时候人如果碰到了结果会怎么样!

PT的型号是JDZ-10/0.1KV 的
如果我们把0.1KV的电源接到二次侧,这时候在一次侧能产生10KV的电压吗,这时候人如果碰到了结果会怎么样!
免费打赏
互感器
2008年04月23日 19:23:45
2楼
在二次加电压,一次肯定会感应出高压。
回复
lingxuct
2008年04月24日 12:29:47
3楼
你说“人如果碰到了结果会怎么样!”
本来就是要防止发生的事。
回复
sushibo4321
2008年04月24日 14:44:07
4楼
情况是这样的:
10KV工程,2路进线各带PT(操作电源);平时是只有一路送电,我想通过中间继电器实现无论什么时候二次控制电源都
保证有,这样的结果就是上面说的会发生倒送;
大家有没有遇到这种情况,帮我想想办法!!
回复
lingxuct
2008年04月25日 00:39:18
5楼
只有电路设计不合理或违反控制逻辑,否则是不可能倒送的。
你说的是二路10KV电源,进线自投,线路则PT给二次操作电源。
主供侧二次接中间继电器线圈,并通过常开接点给控制二次线供电,当主供电源失电时,中间继电器跳开,常闭接点接通备用侧PT二次,如果备用侧有电,则备用PT二次电源给BZT自动合闸。
这样会倒送电?

当主供电源有电时,中间继电器吸合,控制二次电源由主供电源的PT二次提供,同时跳开备用侧断路器,自动合上主供断路器。
回复
sushibo4321
2008年04月25日 10:02:25
6楼
谢谢你的回答
我想还是把图纸传上来说明一下更好;
回复
sushibo4321
2008年05月07日 10:31:59
7楼
工作原理是这样的:
两进线电源,一用一备;
两进线柜都带操作电源PT
回复
sushibo4321
2008年05月07日 10:46:24
8楼
Ⅰ段电源
回复
sushibo4321
2008年05月07日 10:47:14
9楼
Ⅱ段电源
回复
sushibo4321
2008年05月07日 10:48:22
10楼
Ⅱ段电源
回复
sushibo4321
2008年05月07日 10:50:00
11楼
分段柜及保安电源