来源:  钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准 11.3.6 条文: 搭接连接角焊缝的尺寸及布置应符合下列规定: 1 )   传递轴向力 的部件,其搭接连接最小搭接长度应   为较薄件厚度的5倍 ,  

来源:  钢结构Cost-steelstructure 公众号

GB 50017-2017 钢结构设计标准
11.3.6 条文:
搭接连接角焊缝的尺寸及布置应符合下列规定:
1 )   传递轴向力 的部件,其搭接连接最小搭接长度应   为较薄件厚度的5倍 ,   且不应小于25mm (图11.3.6-1),并应施焊   纵向或横向双角焊缝
  2 )只采用纵向角焊缝连接型钢杆件端部时,型钢杆件的宽度不应大于200mm,当宽度大于200mm时,应加横向角焊缝或中间塞焊;
型钢杆件每一侧纵向角焊缝的长度不应小于型钢杆件的宽度;
3 )型钢杆件搭接连接采用围焊时,在转角处应连续施焊。
杆件端部搭接角焊缝作绕焊时, 绕焊长度不应小于焊脚尺寸的2倍 ,并应连续施焊;
4) 搭接焊缝沿母材棱边的最大焊脚尺寸,当板厚不大于6mm时,应为母材厚度,当板厚大于6mm时,应为母材厚度减去1mm~2mm(图11.3.6-2);
5) 用搭接焊缝传递荷载的套管连接可只焊一条角焊缝,其管材搭接长度L不应小于5(t1 t2),且不应小于25mm。
搭接焊缝焊脚尺寸应符合设计要求(图11.3.6-3)。  
 
11.3.6 条文说明:
      本条对搭接焊缝的要求,为原规范第8.2.10条~第8.2.13条的修改和补充,   与现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的规定保持一致
      为防止搭接部位角焊缝在荷载作用下张开,规定搭接连接角焊缝在传递部件受轴向力时应采用双角焊缝;
      同时为防止搭接部位受轴向力时发生偏转,规定了搭接连接的最小搭接长度,为防止构件因翘曲一致使贴合不好,规定了搭接部位采用纵   向角焊缝连接构件端部时的最小搭接长度,必要时增加横向角焊缝或塞焊。
      使用绕角焊时可避免起落弧的缺陷发生在应力集中较大处,但在施焊时必须在转角处连续焊,不能断弧。
      为防止焊接时材料棱边熔塌,规定了搭接焊缝与材料棱边的最小间距。
       此外,根据实践经验,增加了薄板搭接长度不得小于25mm的规定。
GB 50661-2011 钢结构焊接规范
5.4.3  条文:
搭接接头角焊缝的尺寸及布置应符合下列规定:
与钢标一致,不再重复。  
焊缝靠近受拉伸构件边缘时终止。
5.4.3  条文说明:
      搭接接头角焊缝在传递部件受轴向力时,应采用双角焊缝,该规定是为防止接头在荷载作用下张开。
      搭接接头最小搭接长度的规定是为防止接头受轴向力时发生偏转。
      搭接接头纵向角焊缝连接构件端部时,最小焊缝长度的规定及必要时增加横向角焊或塞焊的规定是为防止构件因翘曲而使贴合不好。
         断续搭接角焊缝最大纵向间距 的规定在构件受拉力时是为有效传递荷载,在受压力时是为保持构件的稳定。
      搭接焊缝与材料棱边的最小距离要求是为防止焊接时材料棱边熔蹋。
      本条各款内容均与 AWS D1.1 中规定一致。
 AWS D1.1-2015 美国钢结构焊接规范
同钢标11.3.6-3条文中的,绕焊长度不应小于焊脚尺寸的2倍。