拜求分水器支管问题
ysl518
ysl518 Lv.2
2008年04月23日 09:24:11
来自于采暖供热
只看楼主

东北沈阳的,98平三室,现场安装地热,分水器支管三个,能满足供暖要求吗?另外分水器总、各支管管径有大小型号吗?一般六层楼房面积98平分水器支管应设几个才能满足供暖要求?怎样分析?谢谢!

东北沈阳的,98平三室,现场安装地热,分水器支管三个,能满足供暖要求吗?另外分水器总、各支管管径有大小型号吗?一般六层楼房面积98平分水器支管应设几个才能满足供暖要求?怎样分析?谢谢!
免费打赏
minyan11
2008年04月23日 11:45:47
2楼
应该5——6路。
就以你给的条件估算一下:100平方米在东北大约用管500米,按照每路最大100米计算,需要5路。

这工程与经验估算呦~~实际中应该详细计算,但是,3路少了,应该5——6路。
回复
ysl518
2008年04月25日 14:27:25
3楼
现在楼尚未交工,拿什么规范与开发商论理才能胜?设计院设计合理吗?哪位遇到过类似的情况?请赐教.
回复
minyan11
2008年04月25日 19:37:43
4楼
基本规范,常备案头啊,呵呵
http://co.163.com/forum/content/1638_927979_1.htm
回复
rg2005
2008年08月02日 21:23:52
5楼
几支路看自己画吧。每支路不超120m,不同人画的图路数可能不一样。
回复
youngerlutao
2008年08月04日 15:42:35
6楼
以现在的节能建筑要求来说,98平米三支路应该能满足.每支路控制在80-90米,三支路的长度宜相近.
回复
fyghc
2008年08月05日 09:46:27
7楼
5路比较合适!!!