人防区降板后,侧墙配筋要注意
wux7788_6569
2024年10月08日 16:23:37
只看楼主

来源:筑龙结构设计

来源:北京市规划和自然资源委员会,审图常见问题解析第3期 如有侵权请联系 项目概况 土木吧     海淀区某集体产业项目总建筑面积124340㎡,其中地上35680㎡,地下88660㎡;建筑层数地上2层,地下3层,人防工程位于地下三层,共设两个防护单元,1#防护单元为甲5级二等人员掩,2#防护单元战时功能为甲6级物资库,本案例在2#防护单元。

来源:北京市规划和自然资源委员会,审图常见问题解析第3期

如有侵权请联系

项目概况

土木吧

    海淀区某集体产业项目总建筑面积124340㎡,其中地上35680㎡,地下88660㎡;建筑层数地上2层,地下3层,人防工程位于地下三层,共设两个防护单元,1#防护单元为甲5级二等人员掩,2#防护单元战时功能为甲6级物资库,本案例在2#防护单元。

    地下三层人防顶梁、板、墙混凝土强度等级C35,钢筋牌号HRB400。

     
     


设计亮点

土木吧

设 计单 位  清华大学建筑设计研究院有限公司

项目负责人  韩孟臻

专业负责人  任晓勇

    依据《平战结合人民防空工程设计规范》DB  11/994-2021第4.1.4条,人防工程结构应能承受常 规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用。

    设计中特别容易忽视人防顶板局部下沉、顶板集水坑、室外有高差等部位的侧墙(梁)的防护要求。该类侧墙(梁)与人防底板、墙体、顶板共同形成人防范围封闭空间,属于人防构件,应满足人防构件的相关设计要求。本项目设计在图1所示降板区域通过对侧墙框架梁附加图2配筋详图,补充钢筋满足人防构件设计要求。

    《平战结合人民防空工程设计规范》第4.6.7条承受动荷载的钢筋混凝土结构构件,纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表4.6.7规定的数值。

     
     

设计点评

土木吧

    人防范围地下室顶板局部设置为配电室夹层,夹层净高2.05m,导致该位置人防顶板标高比其相邻板降低2.05m,该侧墙应计算人防水平等效静荷载。

    人防范围由框架梁为侧墙形成下沉楼板,侧墙水平等效静荷载常会忽略,按照非人防构件设计。

    本项目地下二层楼面梁配筋图见图1。

     
     

图1地下二层楼面梁配筋图

    注:红色箭头为边框架梁尺寸500×2450mm,红色方框为边梁 箍筋C12@100/200 ,1-1 为侧墙剖面位置。

设计点评

土木吧

    《平战结合人民防空工程设计规范》第4.1.4条人防工程结构应能承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。

    依据规范要求,对该位置边梁应同时验算竖向和水平向人防等效静荷载作用,并满足人防构造要求。本项目侧墙节点详图见图2。

    从图2可 见 ,图 中侧 墙 附 加 了C16@200配筋与梁箍筋C12@100/200共同作用,满足《平战结合人民防空工程设计规范》第4.6.7条要求。

(点评人:北京国标筑图建筑设计咨询有限公司  黄莹)

免费打赏

相关推荐

APP内打开