空气过滤器的选型设计
愤怒的麻辣香锅
2024年09月14日 09:55:00
只看楼主

作者 暖通建筑 1、《高效空气过滤器分类》GB/T13554-2008 高效过滤器:A类,效率99.9%;B类,效率99.99%;C类,效率99.999%; 超高效过滤器:D类,效率99.999%;E类,效率99.9999%;F类,效率99.99999%; 2、 《空气过滤器分类》GB/T14295-2019 粗效1:


作者 暖通建筑

1、《高效空气过滤器分类》GB/T13554-2008

高效过滤器:A类,效率99.9%;B类,效率99.99%;C类,效率99.999%;

超高效过滤器:D类,效率99.999%;E类,效率99.9999%;F类,效率99.99999%;


2、 《空气过滤器分类》GB/T14295-2019

粗效1: 代号C1,效率20%~50%,标准试验尘计重法

粗效2: 代号C2,效率≥50%,标准试验尘计重法

粗效3: 代号C3,效率10%~50%,计数法(粒径≥2.0μm)

粗效4: 代号C4,效率≥50%,计数法(粒径≥2.0μm)

以上各类别在额定风量下的初阻力≤50Pa,终阻力200Pa

中效1: 代号Z1,效率20%~40%,计数法(粒径≥0.5μm)

中效2: 代号Z2,效率40%~60%,计数法(粒径≥0.5μm)

中效3: 代号Z3,效率60%~70%,计数法(粒径≥0.5μm)

以上各类别在额定风量下的初阻力≤80Pa,终阻力300Pa

高中效: 代号GZ,效率70%~95%,计数法(粒径≥0.5μm)

在额定风量下的初阻力≤100Pa,终阻力300Pa

亚高效: 代号YG,效率95%~99.9%,计数法(粒径≥0.5μm)

在额定风量下的初阻力≤120Pa,终阻力300Pa


3、 《空气过滤器分级与标识》T/CRAA-2017

粗效过滤器G1:效率50%~65%,人工尘,计重法,

粗效过滤器G2:效率65%~80%,人工尘,计重法       

粗效过滤器G3:效率80%~90%,人工尘,计重法

粗效过滤器G4:效率≥90%,人工尘,计重法

中效过滤器 M5:效率40%~60%,0.4μm,平均计数法

中效过滤器M6:效率60%~80%,0.4μm,平均计数法

高中效过滤器F7:效率80%~90%,0.4μm,平均计数法

高中效过滤器F8:效率90%~95%,0.4μm,平均计数法

高中效过滤器F9:效率≥95%,0.4μm,平均计数法

注:

1) 亚高效过滤器 、高效过滤器、超高效过滤器一般通风与舒适性空调中很少应用,此处不作介绍。

2) 一般通风、舒适性空调系统主要采用粗效、中效、高中效、亚高效过滤器。

3) 中效过滤器无需消静电试验。



4、 粗效过滤器(G1~G4)选用指南 :应用在粒径>5μm的场所,清除扬尘、花粉、螨虫、沙尘、喷漆、纤维尘、杨柳絮等;作为F级过滤的预过滤,通风空调系统最低过滤要求,要求不高的公共建筑,住宅,保护空调系统,化学过滤器的预过滤等;常用类型有廉价可清洗袋式过滤器,一次性平板过滤器,自动卷绕式过滤器, 静电过滤器



5、 中效高中效过滤器(M5~M6,F7~F9)选用指南: 应用在粒径0.1~10μm的场所,清除大多数微生物,大多数粉尘,焊接烟,花粉;要求较高的公共建筑、住宅、车间,病房、诊室, HEPA (高效过滤器)的预过滤(一般用F8),保护空调系统,油漆车间棚进风,燃气轮机与空压机入口空气过滤(一般用F7),化学过滤器的预过滤;常用类型有袋式过滤器、W型无隔板过滤器、有隔板耐高温过滤器、有隔板过滤器、自清洁过滤器、静电过滤器。       

对于舒适性空调,颗粒物型空气过滤器可设置预过滤器和主过滤器。主过滤器决定送风清洁度,预过滤器用于保护主过滤器,预过滤器通常选用粗效或中效过滤器,主过滤器通常选用中效或高中效过滤器。


6、 颗粒物型空气过滤: 板式、袋式过滤器可用作粗效和中效;静电过滤器可用作通风、空调系统中效和高中效主过滤器,并在其上游设粗效过滤器进行保护。


7、 气态污染物型空气过滤: 有光催化过滤器、 活性炭过滤器 、高压静电过滤器。光催化过滤器可以在一定程度上分解气态污染物,如甲醛、苯系物、氨气、硫化氢等,分解后的主要产物为CO 2 和H 2 O,光催化也可灭杀空气中的细菌、病毒、霉菌等微生物。活性碳过滤器可吸附空气中分子量大、沸点高的气体以及挥发性有机物。经化学处理的?渍碳可吸附甲醛、二氧化硫、氨气及氮氧化物等特定污染物,但为延长活性炭使用寿命,需要在过滤器前设置中效以上的过滤器。高压静电过滤器对有机气体污染区去除效果不明显。


8、 微生物型空气过滤器: 光催化过滤器,通过生产氢氧自由基分解气态污染物和杀灭微生物。高压静电过滤器对细菌有一定的去除作用。


9、 新风空调系统过滤器选用原则: 根据当室外PM2.5设计日浓度(《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019附录A)及机组出口处的PM2.5设计浓度(《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019)确定颗粒物型过滤 器的效率。      

10、工程设计要点:

1)舒适性空调当采用粗效过滤器不满足室内空气质量要求时,应增设中效过滤器;

2)工艺性空调,应按照空调区洁净度要求设置过滤器;

3)空气过滤器的阻力应按终阻力计算;

4)空气过滤器应设置在空调机组内,当设置在管道上时,其风速应符合过滤器的技术要求,并应具备更换条件。

5)一般民用建筑中舒适性空调系统的空调机组只采用粗效过滤器或者采用粗效+中效组合的过滤器。

6)由于全空气系统需要考虑过渡季节全新风运行的需要,过滤器应能满足全新风运行的需求。

7)对于人员密集的空调区或空气质量要求较高的场所,其全空气系统宜设置保证室内空气品质的净化装置。空气净化装置的类型应根据人员密度、初投资、运行费用及空调区环境要求等,经技术经济比较确定。空气净化装置类型根据空调区污染物性质选择,空气净化装置技术指标满足相关标准要求。


11、参考文献:   

1)《空气过滤器选用与安装》20K307

2)《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019

3)《高效空气过滤器分类》GB/T13554-2008

4)《空气过滤器分类》GB/T14295-2019

5)《空气过滤器分级与标识》T/CRAA-2017

6)《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》      

7)《室内空气质量标准》GB/T18883-2002

8)《环境空气质量标准》GB/T 18883-2012

9)《建筑环境通用规范》GB55016-2021


版权声明:本文整理自暖通建筑,侵权请联系删除。

免费打赏

相关推荐

APP内打开