已运行10kV线路如何增加避雷线?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2008年04月22日 15:27:53
只看楼主

线路长2.5km,由于已经安装运行2年,经常遭受雷击,使用单位提出全线增加避雷,如何实施?概况:全线采用基本都是190×F×12m的单杆(水泥),如图,电杆顶部基本无空间,有的提出在电杆顶部增加一抱箍,向上焊接或固定一角钢,高于电杆顶部1m(不知道是否满足避雷线弧垂对上导线安全距离)。这样问题来了:不知道采用多少截面(GJ-35?),还有最主要一点就是受力能否满足要求?如何验算?

线路长2.5km,由于已经安装运行2年,经常遭受雷击,使用单位提出全线增加避雷,如何实施?

概况:全线采用基本都是190×F×12m的单杆(水泥),如图,电杆顶部基本无空间,有的提出在电杆顶部增加一抱箍,

向上焊接或固定一角钢,高于电杆顶部1m(不知道是否满足避雷线弧垂对上导线安全距离)。这样问题来了:不知道采用多少截面(GJ-35?),还有最主要一点就是受力能否满足要求?如何验算?

1208849790003.jpg

lingxuct
2008年04月22日 18:18:53
2楼
很难加装避雷线,加避雷线的方案不符合现场实际。
解决方法:1、山区可在高处加避雷针(尽量使保护面积加大);
2、每隔3杆加装一付避雷器,在线路始端和末端各加一付避雷器。
回复
zyzylz
2008年04月23日 08:18:04
3楼
首先谢谢ls的,加装避雷器如果可行的话,我觉得每极电杆都加都没有问题。只是,在电杆加装,对于线路遭遇雷击怎么保护呢?
回复
xuan2281
2008年04月26日 22:01:59
4楼
10kV线路绝缘等级比较低,而且杆塔都没有接地线,接地电阻很大,所以裸导线的线路装避雷线和避雷器都无法避免雷电反击。只能采用重合闸保证供电延续性

10kV线路装避雷装置一般是在使用绝缘导线的时候,防止断线,该劈还是要被劈的,不断线而已。

所以一个是保证重合闸,另一个是保证绝缘子的质量,不要被劈爆就行
回复
lingxuct
2008年04月27日 18:39:46
5楼
楼上说的非常好,10KV绝缘导线遭到雷击,很容易击断导线,装避雷器只能解决设备过电压。
加装避雷线,需要把中相导线换位置,且不平衡(没见过这样的做法),只能根据地形条件加装避雷针。
回复
zyzylz
2008年05月02日 22:00:15
6楼
版主和5楼的都说的很好,先谢谢!
我回去再好好查查,看是否允许重合闸!
回复
gdleigong
2008年06月11日 22:45:05
7楼
我觉得加避雷线还是有可能的,比如将针式瓷瓶的山字形结构改为瓷横担的上字结构,然后就是用两副抱箍加装槽钢,在山区很多35kV的小水电上网都是这样,在主线T接线路,然后就是按规定长度加装架空避雷线。接地地网方面可稍为简化,隔几基杆敷设一座。至于瓷横担在绝缘及耐雷方面是有论证的,据有关数据表明瓷横担无异于其他绝缘子,在绝缘方面还有优于其他,因它的爬距长。
回复

相关推荐

APP内打开